Abus LS 1020 Infrarot Lichtschranke an MX - mike0071 - 18-09-2016 13:46

Hallo Zusammen,

ich wollte meine MX um eine Lichtschranke erweitern. Bin mir aber nicht ganz im Klaren an welche Klemmen der RX an die MX angeschlossen wird ?

Ich habe die Anschlüsse:

V+
V-
NO
NC
TP1
TP2

Besten Dank im Voraus
Beste Grüße
Mike


RE: Abus LS 1020 Infrarot Lichtschranke an MX - Sektionschef - 18-09-2016 20:02

Hallo
Die Beschreibungen der Anschlüsse sind in der Bedienungsanleitung der LS1020 sehr dürftig ausgeführt:
V+ an +12V AUX
V- an 0V
NC und COM and einen Zoneneingang CCTx
TP1 und TP2 in die Sabotageschleife COM A/T
mfg
Sektionschef


RE: Abus LS 1020 Infrarot Lichtschranke an MX - mike0071 - 20-09-2016 06:47

Hat super funktioniert. Vielen Dank !