Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 21-02-2009 12:43

Hallo, wer kann mir sagen wie ich ein ein Wiesmeier 24 Volt Feuerwehr- Bedienfeld umbauen kann, so das ich es an eine Esser System 8000 BMZ im 12 Volt Betrieb anschliessen kann?


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 22-02-2009 08:03

Hallo.

Soweit ich weiß, sind die Teile für 12 Volt und 24 Volt vorgesehen, so daß eine Umrüstung nicht erforderlich ist.


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 22-02-2009 11:38

Das kann sein, nur es muss bestimmte Jumper und Lötkratzbrücken verändert werden, ich Weiss nur nicht welche! Zur Zeit leuchten die LED's und die Leuchttaster nur halb so hell und eine Funtion ich auch nicht geben. aber das FBF ist neu!!!


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 22-02-2009 11:51

Hallo.

Ich kenne das Teil leider nur fertig eingebaut. Hast Du mehr Informationen dazu wie Schaltunterlagen oder Anleitungen, Fotos der Grundplatine?


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 22-02-2009 13:16

Also Fotos kann ich machen und und Schaltpläne habe ich auch aber nur die allgemeinen Schaltpläne (Typ 0700) ich benötige eigentlich den Schaltplan um das FBF auf Esserfunktionalität um zubauen! oder eine Liste welche Brücken geändert werden müssen!


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 22-02-2009 13:51

Hallo.

Ich habe gerade bei Wiesmeier nachgesehen: Typ 0700 ist für Siemens Sigmarsys, FBF ist vorkonfiguriert, also fest programmiert, und nur für Siemens.
Solltest Du allerdings 24 Volt aus einer 12 Volt-Quelle benötigen:
MAX1771, step-up-Wandler.


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 22-02-2009 15:24

Also laut Händler kann man mit entsprechenden Jumper und löt- Kratzbrücken das FBF auf 12 Volt betrieb unstellen! Ich denke mal das ich diese MAX1771, step-up-Wandler nicht verwenden kann dar die 24 Volt sonst über die Ausgänge des FBF's in die Zentrale gehen


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 23-02-2009 06:42

Hallo.

Das wäre nicht das Problem, die 24 Volt sind schnell auf 12 Volt zu bringen.
Ich muß passen, Du müsstest den Händler bitten, daß er Dir die Unterlagen gibt, und auch sagt, wie das FBF an eine Esser-Anlage anzubauen und dort einzubinden ist.


RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 23-02-2009 20:54

Naja, vielleicht bekomme ich als privat Mann bei Wiesmeier Informationen!