Hallo zusammen,

ich habe hier eine drahtgebundene (Innen-) Sirene liegen, die ich gerne an die Zentrale anschließen möchte. Hierfür kann ich lt. Errichter Anleitung OP3/4 nutzen. Die Sirene hat drei Anschlüsse:

* rot - 12 V Blitz + Sirene
* gelb - 12 V nur Blitz
* schwarz - Masse

Die maximale Stromaufnahme der Sirene beträgt 250 mA.

Wie schließe ich die Sirene nun korrekt an? Rot auf OP3, Gelb auf OP4 und schwarz auf 0 V?

Vielen Dank im Voraus


RE: Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen - Kümmel - 05-05-2017 10:07

- rot und gelb dauerhaft auf die 12V Aux legen
- Ausgang OP3 auf 0V legen

--> Der Ausgang schaltet im Normalzustand 12V durch und schaltet dann im Alarmfall auf 0V

Du kannst es auch so anschließen wie du gesagt hast, dann musst du aber 2 Ausgänge nutzen und diese invertieren