Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Forum: Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173)
+---- Thema: FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage (/showthread.php?tid=11830)



FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage - mramse - 11-06-2017 21:42

Hallo zusammen

In letzter Zeit (nach rund 18 monatigem problemlosen Betrieb) habe ich bei meiner Secvest schon den vierten Sabo Alarm in Folge ohne nachvollziehbaren Grund (niemand in der Nähe des FBT o.ä.). Im Log meist Sekunden später entsprechend quittiert.

Als Beispiel:
11/06/201713:22:15Funk BDT01 Sabo ok(Funk BDT 01)
11/06/201713:22:09Funk BDT01 Sabo(Funk BDT 01)
oder
06/06/201700:00:35Funk BDT01 Sabo ok(Funk BDT 01)
06/06/201700:00:18Funk BDT01 Sabo(Funk BDT 01)

An der Konfiguration wurde zwischenzeitlich einzig eine neue Funk-Aussensirene zugeführt.

Allenfalls jemand sachdienliche Hinweise?

Grüsse aus der schönen Schweiz


RE: FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage - Wilko - 11-06-2017 21:51

Einer von den beiden Sabotagekontakten am Bedienteil sitzt wohl nicht richtig.

Bitte mal den Deckelsabo und den Wandsabo prüfen.

Wenn die nicht komplett gedrückt werden permanent kann der auslösen z.B. durch Wärmeverzug bei Temperaturunterschieden.


RE: FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage - mramse - 18-06-2017 17:34

Danke für die rasche Antwort. Hat denn das FUBE50000 zwei Sabo Kontakte? Soweit ich sehe, hat es nur den einen (relativ langen) Federkontakt?

Habe extra den Sabo nochmals geprüft, leider nach knapp einer Woche wieder früh morgens ein Sabo Alarm. Deaktivieren lässt sich die Sabo Überwachung für das FBT nicht soweit ich sehe?

Allenfalls etwas auf den Sabo Kontakt kleben damit er mehr "zusammengedrückt" wird?


RE: FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage - Wilko - 18-06-2017 19:30

(18-06-2017 17:34)mramse schrieb:  Danke für die rasche Antwort. Hat denn das FUBE50000 zwei Sabo Kontakte? Soweit ich sehe, hat es nur den einen (relativ langen) Federkontakt?

Habe extra den Sabo nochmals geprüft, leider nach knapp einer Woche wieder früh morgens ein Sabo Alarm. Deaktivieren lässt sich die Sabo Überwachung für das FBT nicht soweit ich sehe?

Allenfalls etwas auf den Sabo Kontakt kleben damit er mehr "zusammengedrückt" wird?

Du hast einen Sabo Kontakt: 1x für den Deckel (Die Lange Feder) welches auch der Wandabrisskontakt-Sabo ist (der kleine weiße Kontakt auf der Rückseite des Gehäuses.)

Wenn die Wand nicht absolut eben ist, kann es Probleme mit dem Sabo geben.

Der Sabotagekontakt für das Bedienteil lässt sich nicht deaktivieren. Wäre auch nicht gut!