Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - TimSpahr - 17-07-2017 19:01

Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem:
Meine Terxon SX zeigt am Bedienfeld nur noch Sabo Deckel, Reset notwendig. Es lässt sich kein Benutzer und Programmier Code mehr eingeben. Ich kann gar nichts mehr bedienen. An was könnte dies liegen ? Wäre über Hilfe sehr dankbar.

MFG
TIM


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - megagramm - 17-07-2017 21:03

Du musst den Admincode eingeben und keine Benutzcode.
Danach über den Errichtercode in die Anlage.

Deckelkontakt kontrollieren und ggf. etwas hochbiegen.

LG megagramm[/i]


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - TimSpahr - 18-07-2017 05:18

Mit 0789 komme ich auch nicht rein. Codes hatte ich auch noch gar nicht geändert also muss es noch der richtige sein.


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - Sektionschef - 18-07-2017 05:57

Ist 7890!
mfg
Sektionschef


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - TimSpahr - 18-07-2017 10:04

sorry meinte ich natürlich. Mit 1234 kann ich zwar den Summer des Bedienteiles ruhig stellen aber 7890 nimmt er nicht an. Ist da ein problem bekannt ? Wie gesagt ich komme einfach in kein Menü mehr rein..


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - Sektionschef - 18-07-2017 10:26

Und das ging früher oder hat dir jemand damals den Programmiercode geändert?
mfg
Sektionschef


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - TimSpahr - 18-07-2017 10:39

Ja hatte bereits funktioniert. Nein den Code hat niemand geändert der war schon immer der 7890.


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - evertech - 18-07-2017 11:02

Strom weg
Akku weg
Deckelschalter abstecken und den nun offenen Platinenstecker mit einem Jumper brücken
Akku anstecken
Strom an

...
Reihenfolge unbedingt einhalten
Was macht sie jetzt ?


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - TimSpahr - 18-07-2017 12:01

so durchgeführt ! jetzt ist die Meldung Sabo Deckel weg. Reset notwendig steht immer noch dran und Codeeingabe immer noch nicht möglich.


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - Sektionschef - 18-07-2017 12:52

Hallo
Abhänging von der Einstellungen 038 kann der Sabotagereset mit dem Programmiercode oder dem Benutzercode gemacht werden. Kannst du den Reset mit dem Benutzercode durchführen?
Ins Programmiermenu kommt man dann mit 0 gefolgt von 7890, funktioniert das?
Zusätzlich könntest Du auch mit dem Benutzercode und Taste 5 den Ereignisspeicher auslesen, vielleicht zeigt sich dort noch irgend ein Hinweis.
mfg
Sektionschef


RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig - evertech - 18-07-2017 12:53

Teilerfolg; Man nimmt was man kriegt.Big Grin

Auch schon mit der 07890 probiert?
Piept das Bedienteil bei jeden Tastendruck?