Hallo Zusammen,

ich bin dabei meine MX zu konfigurieren. Dabei habe ich die Anlage auf Partitioniert eingestellt und versuche nun 2 Partitionen einzurichten. Die Idee ist folgende:

Unser Haus hat einen Eingang und mehrere Melder. Den Eingang setze ich auf Ein-/Ausgang und die weiteren Melder auf sofort. Hinter der Eingangstüre bedindet sich das Bedienteil 1. Dies ist Partition A. Soweit so gut.

Nun habe ich allerdings im Haus einen Kellerabgang, welcher in das Goldschmiedeatelier meiner Frau führt. Dieses soll separat überwacht und scharfgeschaltet werden können. Die Kellertüre ist wieder auf Ein-/Ausgang gestellt und die Melder im Keller auf sofort. Hinter der Kellertüre befindet sich ein zweites Bedienteil. Dies ist Partition B.

Ich möchte nun, dass ich Partition B scharf schalten kann und dann die Kellertüre verschliesen kann. Dann kann ich mich in A aufhalten, ohne einen Alarm auszulösen. Wenn ich das Haus ganz verlasse, möchte ich A scharf schalten. Wie kann ich nun sicherstellen, dass B immer scharf ist, sobald A scharf gestellt wurde? Es macht ja keinen Sinn das Haus zu überwachen und den sensiblen Keller unüberwacht zu lassen. Aber so wie ich uns kenne, würde dies dauernd passieren Rolleyes

Ich steh da echt an. Wer kann mir helfen?

Vielen Dank und viele Grüsse aus der Schweiz.


RE: Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? - Sektionschef - 19-09-2017 09:29

Hallo
Vielleicht wäre es besser mit Teilbereichen statt mit Partitionen zu arbeiten?
Bei den Teilbereichen ist es so, dass Bereich A immer Gesamtscharf ist, also B+C+D inkludiert.
Wenn du also den Keller als Teilbereich B und den Rest des Hauses als Teilbereich A definierst, dann kannst du entweder den Keller alleinig scharf/unscharf schalten indem du Teilbereich B aktivierst oder du machst Teilbereich A(=Gesamtscharf) aktiv, dann ist automatisch das gesamte Haus+Keller aktiv.
Dabei würde auch nur 1 Bedienteil bei der Hauseingangstüre ausreichen.
mfg
Sektionschef


RE: Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? - oelu - 19-09-2017 19:13

Danke für den Vorschlag. Dies klingt plausibel. Ich werde es testen und dann bescheid geben. Ich habe heute alles neu programiert und am Ende noch die Ländereinstellung angepasst. Dabei ging die ganze Programmierung wieder verloren Angry

Deshalb muss es bis morgen warten Wink

Danke für den Tip und viele Grüsse
Oli


RE: Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? - megagramm - 19-09-2017 19:45

Mit dem Downloader programmiert sich die Anlage besser und es kann das Programm nicht verloren gehen.
Kann ich nur dringend auch als Backup empfehlen.


LG megagramm


RE: Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? - burkm - 10-10-2017 18:21

Ich habe bei mir mehrere Bereiche definiert, die sich überlappen.
In der Zonenbeschreibung jedes Melder kann man ja angeben, zu was er gehören soll. Dabei können auch mehrere Zuordnungen parallel erfolgen, so dass man einen Melder mehreren Bereichen zugeordnet haben kann und die dann je nach Aktivierung scharf geschaltet werden. A ist Gesamt, alle anderen (B,C,D) sind sich möglicherweise überlappende Untermengen. Mit dem Downloader war das ganz einfach zu bewerkstelligen.