Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Melder, Sensoren (/forumdisplay.php?fid=123) +----- Thema: Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? (/showthread.php?tid=12413) |
Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? - Plimsoll - 27-09-2017 17:35 Oasis 80 Hallo ins Forum, bei der Erweiterung einer bestehenden Anlage möchte der Betreiber an den Drahteingängen COM 01 bis 04, die mit 5 Kontakten voll beschaltet sind, je einen Kontakt zusätzlich verwalten. Jetzt "sieht" die Anlage ja auf jeder Schleife in Ruhe die Summe von 5K-Ohm. Wäre es möglich 6 x R820 einzusetzen um dieses Problem lösen ? Oder hat die Anlage Probleme bei der Aktivierung ? Hinweise auf die Hinzuziehung eines Fachbetriebes werden demutsvoll und erfürchtig entgegengenommen. Um fachliche Hilfe bittet Plimsoll RE: Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? - smith007 - 28-09-2017 17:39 Bist jetzt schon der 3. der in kurzer Zeit danach fragt. ;-) In einem anderen Thread kam die selbe Frage auf und wenn du diese Schaltlogik nutzt kannst du beliebig viele Kontakte pro Eingang schalten. Siehe hier Beitrag 8. http://www.alarmforum.de/Thread-Planungsbeginn-OASIS-Verdrahtung?pid=77030#pid77030 Gruß Christian RE: Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? - Plimsoll - 29-09-2017 17:50 Danke Christian für die freundliche Unterstützung Gruß Plimsoll |