8 Litzen -7 Einzelidentifitzierungen möglich? - _Wolfgang_ - 20-01-2018 16:11

Hallo zusammen,

ich habe mal ein Frage an die Satel-Spezialisten hier.

Es müsse doch möglich sein mit 8 Litzen 7 Einzelidentifizierungen hin zu bekommen, oder?

Ich habe in den unzähligen Handbüchern irgendwo gelesen das der COM Anschluss der Satel Platine gleich im System ist.

Das bedeutet doch ich könnte 1 Litze als COM verwenden (diese entsprechend brücken) und alle anderen 7 zum Einzelidentifizieren.

Liege ich da richtig, oder bin ich da auf'm Holzweg?

Vielen Dank für eure Antworten vorab...


RE: 8 Litzen -7 Einzelidentifitzierungen möglich? - Animal - 21-01-2018 13:08

Alles richtig. Die Drähte genügen, wenn du keinen Plus brauchst. Über 2EOL sogar mit separater Saboüberwachung für jede Linie


RE: 8 Litzen -7 Einzelidentifitzierungen möglich? - _Wolfgang_ - 21-01-2018 16:25

Hallo Animal,

super,
Vielen Dank für deine Antwort.

Plus brauche ich nicht.
Es dreht sich nur um MK und GBM.