Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche - ottsan - 04-03-2018 08:45

Hallo zusammen,

vielleicht hat jemand eine Idee:

Bei der Anlage sind 3 Bereiche vorhanden. Der Kunde möchte mit dem Außenbedienmodul alle Bereiche scharf und unscharf schalten.
Funktioniert über einen vierten gemeinsamen Bereich.
Nun gibt es aber einen Angestellten, der nur Zugang zu einem Bereich haben soll. Der Angestellte wurde auch für diesen einen Bereich entsprechend angelegt. Über das Außenbedienmodul hat er nun aber keine Zugangsberechtigung.

Wer kann helfen?


RE: Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche - timbaum - 04-03-2018 15:11

Hallo Ottsan,

das JA-123 ist nur für einen Bereich vorgesehen.

Das mit den gemeinsamen Bereichen ist eine Notlösung, die aber sehr viele Einschränkungen hat.
Ist ein Bereich unscharf, kannst Du zum Beispiel die anderen Beiden darüber nicht mehr unscharf schalten.

Gruß Tim