Verdrahtung AZWG10000 - schwarzer_blitz - 09-11-2012 14:28

Hallo zusammen,

ich beobachte das Forum hier schon lange, habe mich allerdings erst heute angemeldet. Danke für die Infos bis jetzt.

Ich habe in unserem EFH eine Terxon MX verbaut. Due Fenster und Türen werden über Magnetschalter überwacht und zusätzlich habe ich noch drei Triplex-Melder als Falle verbaut. Ich habe an der Stelle, wo die MX hängt keinen Telefonánschluss verfügbar. Deshalb habe ich ein GSM Interface AZWG10000 dazu gekauft. Leider komme ich bei der Verdrahtung dieses Interfaces nicht weiter. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich das Interface an die Zentrale anbinde. Ich habe an der AZWG10000 vier Eingänge gefunden. Ich denke, dass ich einen Ausgang der Zentrale mit einem Eingang des Interfaces verbinden muss. Kann mir jemand helfen?

Danke vorab.

Grüße,
Christian


RE: Verdrahtung AZWG10000 - Alarmservice-Hamburg - 09-11-2012 18:19

(09-11-2012 14:28)schwarzer_blitz schrieb:  ...Ich denke, dass ich einen Ausgang der Zentrale mit einem Eingang des Interfaces verbinden muss. ...

Du kannst auch alle vier Eingänge des Wählgerätes mit vier entsprechend programmierten Ausgängen der Zentrale verbinden.

Dann kannst Du gezielt z. B. Einbruch, Technikalarm, Feueralarm und Überfall übertragen. Der nachrichtenempfänger weiß dann wenigsten gleich, was er unternehmen muß. Ist besser, als nur eine Standardmeldung von der Alarmanlage zu erhalten und nicht zu wissen, was eigentlich den Alarm ausgelöst hat.


RE: Verdrahtung AZWG10000 - schwarzer_blitz - 12-11-2012 06:39

Hallo,

danke für die Antwort. Ich bin jetzt von den zusätzlichen Alarmausgängen, welche ja programmierbar sind, auf die Eingänge des Interfaces gegangen. Mal schauen, ob es funktioniert.

Danke,

Christian


RE: Verdrahtung AZWG10000 - schwarzer_blitz - 22-11-2012 12:00

Hallo zusammen,

nach langem hin und her habe ich es gestern hin bekommen: Das Interface funktioniert und verrichtet seinen Dienst wie gewünscht. Ich habe die Verdrahtung wie folgt umgesetzt:
Zur Aktivierung brauche ich einen potentialfreien Kontakt (wie ich gelernt habe). Also habe ich mir ein 12V Relais auf Sockel gekauft. Als Spulenanschluss A1 und A2 habe ich einen zusätzlichen Alarmausgang sowie 12V genutzt. Auf der Seite des Interfaces habe ich den Eingang 1 auf einen Öffnerkontakt gelegt und den COM-Anschluss auf den zugehörigen anderen. Danach noch NC-programmiert und siehe da, es geht. Sollet noch jemand Probleme haben, kann er mir gerne eine kurze PN schicken. Ich versuche dann zu helfen.

Grüße,
Christian


RE: Verdrahtung AZWG10000 - rukoolla - 22-11-2012 14:58

Relais auf Sockel? Hast du ein Relais aus dem KFZ-Zubehör dafür verwendet? O_O


RE: Verdrahtung AZWG10000 - Alarmservice-Hamburg - 22-11-2012 15:34

(22-11-2012 12:00)schwarzer_blitz schrieb:  ...Zur Aktivierung brauche ich einen potentialfreien Kontakt (wie ich gelernt habe). ..

Wo hast Du das gelernt?

Eine Terxon und das AZWG10000 arbeiten ohne jegliches Relais einwandfrei zusammen. Du musst einfach nur einige der Zusatzausgänge der Terxon mit den Eingängen des Wählgerätes verbinden und den Ausgängen das gewünschte Verhalten zuordnen.


RE: Verdrahtung AZWG10000 - schwarzer_blitz - 23-11-2012 08:46

(22-11-2012 15:34)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(22-11-2012 12:00)schwarzer_blitz schrieb:  ...Zur Aktivierung brauche ich einen potentialfreien Kontakt (wie ich gelernt habe). ..

Wo hast Du das gelernt?

Eine Terxon und das AZWG10000 arbeiten ohne jegliches Relais einwandfrei zusammen. Du musst einfach nur einige der Zusatzausgänge der Terxon mit den Eingängen des Wählgerätes verbinden und den Ausgängen das gewünschte Verhalten zuordnen.

Hallo,

tja, das habe ich auch probiert, aber leider ohne Erfolg. Vielleicht habe ich auch etwas falsch programmiert. Mit dem Relais funktioniert das nun wie gewünscht und die Programmierung ist nun auch nachvollziehbar.
Den Tipp habe ich von einem Errichter bei mir aus der Nähe. Ich wollte eigentlich seine Beratung einkaufen, aber er hat mir nach der Schilderung der Problematik ganz kurz am Telefon gesagt "Relais dazwischenschalten und potentialfreien Kontakt nutzen". Und siehe da, es funktioniert. Nebenbei hat er auch erwähnt, dass die Terxon nicht so das Gelbe vom Ei wäre (er installiert sonst nur Telenot oder Secvest 2Way), aber Preis/Leistung würden stimmen. Ich bin jetzt mit der von mir installierten Anlage zufrieden. Es hat zwar eine längere Zeit gedauert und viel Schweiß gekostet, aber dafür habe ich so ca. EUR 2.000 gespart.

Grüße,

Christian


RE: Verdrahtung AZWG10000 - Alarmservice-Hamburg - 23-11-2012 09:55

(23-11-2012 08:46)schwarzer_blitz schrieb:  ...dass die Terxon nicht so das Gelbe vom Ei wäre (er installiert sonst nur Telenot oder Secvest 2Way), ...
So würde ich das nicht sehen. Ist einfach wie mit einem Auto. Ein Fahrzeug für 10.000 Euro bringt Dich auch nicht woanders hin, als eins für 250.000 Euro.

Terxon und Telenot sind sicher zwei völlig unterschiedliche Klassen. Aber eine richtig installierte TERXON Anlage macht absolut keinen Ärger und reicht für viele Anwendungen gerade im Privatbereich auch völlig aus. Wir kennen jedenfalls keinen unzufriedenen Kunden, dem wir eine TERXON Anlage installiert haben.

Will man allerdings sehr übersichtliche Bedienteile, farblich an die Umgebung angepasste Bewegungsmelder, eine richtig gute Alarmierung über verschiedene Übertragungswege und eventuell noch ein paar nette Verknüpfungen zur Steuerung von Ausgängen, kommt man um die Telenot nicht herum. Der Preisunterschied, auf zwanzig Jahre aufgeteilt, ist dann auch monatlich nicht mehr soooo groß.


RE: Verdrahtung AZWG10000 - Wienaren - 07-04-2013 03:09

Hi!

Ich lese hier: "Eine Terxon und das AZWG10000 arbeiten ohne jegliches Relais einwandfrei zusammen. Du musst einfach nur einige der Zusatzausgänge der Terxon mit den Eingängen des Wählgerätes verbinden und den Ausgängen das gewünschte Verhalten zuordnen."

Trotz dieser an sich recht klaren Aussage und ungeachtet der langen Zeit, die ich mit der Lektüre der Installationsanleitungen der MX und des GSM-Interfaces verbracht habe, stellt sich mir folgende Frage:

Vorauszuschicken ist, daß ich die ersten 4 der "zusätzlichen Ausgänge" der MX mit den 4 Eingängen des GSM-Interfaces verbinden möchte. Trigger pol. negativ (das sollte jedenfalls nach dem Manual der MX so sein), und vorzugsweise NC zwecks Sabotageüberwachung. Wie man das softwareseitig einstellt, ist mir alles klar. Auch weiß ich, daß das GSM-Interface einen Jumper zur Einstellung der Polarität hat. So weit, so gut.

Meine Frage bezieht sich auf die Verdrahtung:

Daß man wohl die ersten vier Pins der "zusätzlichen Ausgänge" (also die eigentlichen Ausgangsleitungen) mit den Inputs 1-4 des GSM-Interfaces verbinden muß, setze ich voraus. Wie sieht es aber dann mit Masse(0V) bzw 12V aus? Da die beiden Geräte jeweils eigene Stromversorgungen haben, kann ich die ja nicht ohne weiteres verbinden, oder? Kann mir da jemand helfen, zB mit einer Skizze?

Danke im voraus
W


RE: Verdrahtung AZWG10000 - Alarmservice-Hamburg - 07-04-2013 06:04

(07-04-2013 03:09)Wienaren schrieb:  ...Da die beiden Geräte jeweils eigene Stromversorgungen haben, kann ich die ja nicht ohne weiteres verbinden, oder? ...
Du brauchst nur einen gemeinsamen Bezugspunkt, und das ist GND (0V). Also nur eine zusätzliche Verbindung beider Geräte GND - GND.


RE: Verdrahtung AZWG10000 - Wienaren - 07-04-2013 10:50

Danke!