Testmodus zum Einrichten der Erschütterungsmelder - Gatho - 03-04-2018 14:03

Hi!

Ich bin gerade dabei die XT2 Plus zu konfigurieren. In unserem System werden auch vier Erschütterungsmelder eingebunden. Dieser Melder bietet verschiedene Empfindlichkeitsstufen an.

Vibration: niedrig, mittel, hoch
Erschütterung: niedrig, mittel, hoch

Ich würde diese Empfindlichkeiten gerne im scharf gestellten Zustand testen - möchte aber nicht das jedes mal die laute Alarmanlage los geht.

Gibt es für solche Konfigurationszwecke einen Testmodus? Z.B. das die Zentrale nur 1x piept wenn Alarm ausgelöst wird oder ähnliches?

VG & besten Dank


RE: Testmodus zum Einrichten der Erschütterungsmelder - casi - 03-04-2018 17:03

Hallo,

einfach alle Sirenen auf lautlos stellen. Testen und einschalten der Sirenen nicht vergessen.

Handy signalisiert dann bei mir den "Alarm".

Gruß.
Dirk


RE: Testmodus zum Einrichten der Erschütterungsmelder - Gatho - 04-04-2018 12:21

Hallo Dirk,

besten Dank - auch eine Idee. Wink

VG


RE: Testmodus zum Einrichten der Erschütterungsmelder - techsc - 31-05-2018 18:53

Oder die Melder unter "Arm" auf "Logbucheintrag setzen".