Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - Privateruser - 02-07-2018 04:39

Gibt es eine Idee wie ich einen Schließer programmiere? Ich möchte quasi eine Meldung, wenn zb. Ein Magnetkontakt geschlossen wird. Kann man die Meldergruppe invertieren irgendwo?


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - M-d-ley - 02-07-2018 05:28

Das geht bei der MB Classic mit einer Sonderverknüpfung und dann auf inversion. Oder wenn es ein nur ein Schließer ist, dann kannst du die 12K1 auch parallel zum Schließer legen und den Schließer die MG kurzschließen lassen.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - Privateruser - 02-07-2018 10:18

Gibts diese Funktion auch bei der MB Secure?


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - M-d-ley - 02-07-2018 11:50

Am besten wäre wenn du mal schilderst was du überhaupt vor hast. Willst du bei geschlossener Tür eine AWF starten oder einen Ausgang schalten oder willst du einen Alarm auslösen oder wie ist dein Plan. Bei der Secure kannst du nahezu alles so konfigurieren wie du es brauchst, ob es Normgerecht ist oder nicht sei mal so dahin gestellt.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - Privateruser - 02-07-2018 16:25

Also mein Kumpel hat einen Wassermelder der ein Schließer ist. Bei der Vlassic wusste ich das mit der Verknüpfung aber bei der Secure noch nicht.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - 5624 - 02-07-2018 20:49

Schließ den Wassermelder einfach wie einen Glasbruchmelder an.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - Privateruser - 03-07-2018 05:15

So wird es gemacht danke


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - M-d-ley - 03-07-2018 17:18

Bei der Secure ist die Verknüpfung im Makro "versteckt".
Du baust dir deine Verknüpfung quasi im Makro. Und dort kannst du auch Eingänge invertieren bzw. mit einem r
toggle makro eine MG Schalten und dies halt wie du lustig bist.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - Privateruser - 03-07-2018 21:04

Nur schade, dass man für Verknüpfungen ein Makro „ausgeben“muss.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - Privateruser - 04-07-2018 16:28

Wie würde das Makro aussehen? Hab es gerade mal versucht aber finde das invertieren nicht.


RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen - M-d-ley - 04-07-2018 20:18

Wie wäre es mit einem ein aus bzw. Toggle makro? Auslösung Eingang. Aktionsliste 1 MG auslösen. Aktionsliste 2 MG normal