Terxon MX und die Relaisplatine - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +----- Forum: Terxon MX (/forumdisplay.php?fid=188) +----- Thema: Terxon MX und die Relaisplatine (/showthread.php?tid=1475) |
Terxon MX und die Relaisplatine - evertech - 06-12-2012 14:23 Hallo ! Hab mal eine Frage zu den Schaltausgängen: Hat man beim Anschluß der 8fach Relaisplatine dann insgesammt 11 Ausgänge oder eliminieren sich die vorhandenen 3 Schaltausgänge (2Relais und der Transistorausgang) auf der Terxon MX durch die Verwendeung dieser Erweiterung ? Danke für die Info! RE: Terxon MX und die Relaisplatine - Alarmservice-Hamburg - 06-12-2012 18:31 Die acht Relais belegen nur die 8 Zusatzausgänge. Die beiden Relais und der OP3 Ausgang bleiben verfügbar. RE: Terxon MX und die Relaisplatine - evertech - 06-12-2012 20:08 Das ist ja toll. Da kann ich mich ja bei meinen 4 Partitionen voll austoben ![]() Danke für deine Hilfe !!!!! |