Widerstand über jeden Melder in der Gruppe - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Widerstand über jeden Melder in der Gruppe (/showthread.php?tid=16537) |
Widerstand über jeden Melder in der Gruppe - Betatierin - 21-02-2020 10:51 Hallo liebe Leute, wir verkabeln mittlerweile unsere EMA. Wir haben 17 Melder und 16 Zonen. Können also fast jedem Melder seine eigene Zone spendieren. Wir werden nur zwei BWMs im Keller zusammenfassen. Und dazu meine Frage: Wir verkabeln DEOL mit 4k7 Überbrückung und 2k2 Ende. Aus unserer Installationsanleitung geht leider nicht hervor, ob mehrere Melder in einer Zone mit einem Widerstand überbrückt werden müssen oder ob jeder Melder einzeln seine 4k7 bekommt. Wenn beide Melder gleichzeitig auslösen (Bereiche überschneiden sich an einem Punkt) hätte die Zone dann eventuell 11k6 Ohm statt normalerweise 6k9 im Alarmfall. Weiss jemand, wie die olle Terxon dahingehend ausgelegt ist? RE: Widerstand über jeden Melder in der Gruppe - Sektionschef - 21-02-2020 11:16 Hallo Nur 1x4k7 für beide BWMs verwenden. https://www.git-sicherheit.de/whitepaper/twest MfG Sektionschef |