Hallo in die Runde,
Habe ein Problem mit der Weiterleitung eines Feueralarms. Habe kürzlich eine alte Gefahrenmeldezentrale gegen die Abus Terxon sx ausgetauscht und dadurch auch neue Rauchmelder Abus RM 1000 bzw.1100 verbaut. An die Anlage ist eine externe Sirene und ein Abus Wählgerät angeschlossen.
Einbruchmeldungen werden absolut korrekt über die Sirene signalisiert und auch über das Wählgerät übertragen. Sowohl die Sirene als auch das Wählgerät sind über die Transistorausgänge 081 - 083 mit der Zentrale verbunden. Bei Alarm eines Rauchmelders ( bei allen identisch) löst jedoch nur der Alarm am Bedienteil aus, Sirene und Wählgerät werden nicht aktiviert.
Kann mir jemand sagen, wie ich das programmieren muss, Komme mit der Bedienungsanleitung nicht weiter...
Danke vorab
Mit freundlichen Grüßen Tammo77


RE: Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern - Sektionschef - 13-03-2020 11:17

Hallo
Die Zone mit dem Rauchmelder muss die Eigenschaft Feuer FE oder Brandmelder BM haben.
Der Transistorausgang muss auf "Feuer" konfiguriert sein.
Ggf. Einstellung 184 auf 1 stellen.
Testen:
Mit 091-093 kannst du die einzelnen Transistorausgänge(081-083) aktivieren.
Wenn du damit den als Feuer konfigurierten Ausgang aktivierst, dann sollte das Wählgerät entsprechend reagieren.
mfg
Sektionschef


RE: Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern - Tammo77 - 14-03-2020 14:11

Hallo Sektionschef,
Super, danke für die Antwort,
Auf RM bzw. FE hatte ich bereits getestet, allerdings war die 184 der entscheidende Hinweis!
Anlage macht nun das was sie soll...
Danke und Gruss Tammo77