Esser iq8 Lan? - smoeller - 06-11-2020 10:56

Hallo
Ich habe mir eine IQ8 gekauft und angefangen diese Einzurichten bin aber absoluter neuling.
Mir ist in der Anlage der Lan Stecker aufgefallen aber ich finde dazu nix.
Kann mir jemand sagen wozu der ist? Eine Möglichkeit über Netzwerk zu Programmieren oder Daten Auszulesen?


RE: Esser iq8 Lan? - Privateruser - 06-11-2020 12:50

Ich fasse mich mal kurz, mit dieser netzwerkboxe kannst du nichts anfangen. Ausgelesen wird die über USB. Wenn du sie über das Netzwerk auslesen willst musst du erst mal ein bestehendes Netzwerk von zentralen haben.


RE: Esser iq8 Lan? - smoeller - 06-11-2020 13:50

also ist Lan nur um mehrere Zentralen miteinander zu verbinden?
Kommt man über rs232 oder 485 an Daten?


RE: Esser iq8 Lan? - Privateruser - 06-11-2020 14:01

Nein um mehrere Anlagen miteinander zu verbinden benötigt man ein Essernet Modul. Diese Anlagen werden dann als Ring vernetzt miteinander über 2 Drähte. Also nicht mit Netzwerkkabel.

Aber warum kaufst du dir eine Anlage wenn du gar nicht weißt wie man damit umgeht? Das ist eine Profianlage die in der Regel nur von Richter zu bekommen ist. Man kann die Anlage über eine bestimmte Software auslesen über die dafür vorgesehene Schnittstelle.


RE: Esser iq8 Lan? - smoeller - 06-11-2020 14:19

Gekauft habe ich die Anlage Privat für mein Haus Wink Das damit Umgehen habe ich großteils schon hinbekommen, Ich habe sie zumindest dazu gebracht das meine Melder ohne Fehlermeldungen funktionieren. Nur habe ich mich gewundert wozu der Lan ist und warum dazu in den Anleitungen und Foren so gut wie nix beschrieben steht.


RE: Esser iq8 Lan? - Privateruser - 06-11-2020 17:06

Weil es nicht nutzbar ist für uns Wink


RE: Esser iq8 Lan? - Feuermelder - 06-11-2020 17:10

Es gibt wohl im Ausland wohl einige Projekte, wo Esser über die LAN Schnittstelle mal was realisiert hat. Das hat hier natürlich keine Zulassung und erfordert eine gesonderte Firmware.


RE: Esser iq8 Lan? - 5624 - 06-11-2020 21:57

Es gibt zwei bekannte Nutzer der Ethernet-Schnittstelle der IQ8. Eins in Dubai und eins in Deutschland (eine Werksfeuerwehr).

Ist immer eine projektspezifische Freigabe, nur für die Anlagenvernetzung und außerhalb jeglicher anwendbarer Norm.