561-H8 welches Codepad? - real-hunter - 25-11-2020 13:58

Hallo,
ich schon wieder...Big Grin
Nachdem mir hier so schnell und auch perfekt geholfen wurde (habe prompt die richtige Sirene ergattern können, die auch schon läuft), habe ich schon wieder eine Frage:
Welches Codepad/ Codeschloss kann ich für diese Alarme verwenden?
In der Anleitung steht nur "Codeschloss" als mögliche Variante, aber keine Artikelnummer oder Typ. Habe auf gut Glück ein Schloss von Esser (Art.Nr.: 010935) für echt "dünnes" geschnappt und auf gut Glück gekauft, aber das Ding ist nur für Bus- Alarmanlagen. Confused

Mir schwebt ein Einbau im Haus neben der Eingangstür vor, um den Code nach einer gewissen Verzögerung eingeben zu können und so die Anlage zu entschärfen, da ich dann keinen Sperrbolzen etc. brauche und auch nicht meine Außenwand durchbohren muss.

Da wir schon mal beim Fragen stellen sind *räusper*...Big Grin
Wo bekomme ich noch eine Ersatzkarte zur Lautsprecherüberwachung her? Ich habe erstmal einen Widerstand rein gelötet, aber das scheint etwas schwankend zu sein. Biete auch gerade auf einen entsprechenden Lautsprecher als zweite Tröte, aber wenn das nichts wird, dann....Dodgy

Ich bedanke mich schon mal vorab für Eure Hilfe!!!Rolleyes


RE: 561-H8 welches Codepad? - Herki - 25-11-2020 14:29

(25-11-2020 13:58)real-hunter schrieb:  Welches Codepad/ Codeschloss kann ich für diese Alarme verwenden?
In der Anleitung steht nur "Codeschloss" als mögliche Variante, aber keine Artikelnummer oder Typ.
Da die Ansteuerung analog erfolgt, den jeweiligen Anschaltplan (Codeschloss und Zentrale) nehmen. Überwachungswiderstände sind entsprechend anpassen.

(25-11-2020 13:58)real-hunter schrieb:  Habe auf gut Glück ein Schloss von Esser (Art.Nr.: 010935) für echt "dünnes" geschnappt und auf gut Glück gekauft, aber das Ding ist nur für Bus- Alarmanlagen. Confused
War kein "gut Glück" sondern ein "schlecht eingekauft"! Das erworbene "Schloss" ist ein Kompaktbedienteil. Die H8 hat keinen BUS, somit kannst Du das gekaufte Kompaktbedienteil nicht verwenden.

Kaufe in der Bucht eine kleine Kiste (gibbet für wenig Euronen) mit BUS1 und BUS2 und Du fährst unterm Strich billiger und effizienter als mit Deinen bisherigen (fachlich nicht vertretbaren) Lösungswegen. (Da kannst Du auch die Alarmgeberüberwachung einfach deaktivieren.)


RE: 561-H8 welches Codepad? - 5624 - 25-11-2020 14:33

Wenn du die Anleitung richtig gelesen hättest, wäre die Aufgefallen, dass das angesprochene Codeschloss für die zweistufige Freigabe gedacht ist. also nicht zum alleinigen Unscharfschalten.

Was du benötigst, ist eine Scharfschalteinrichtung, welche sich der Anlage gegenüber wie ein Blockschloss verhält und als Eingabeeinrichtung eine Zahlentastatur hat. Das wären z.B. die Sesam ISE/TSE bzw. deren umgelabelten Produkte von Telenot, die comlock 1500/3000. Mit einem Telenot comlock 1030 würde es auch gehen.

Ob es mit deiner Zeitverzögerung gehen würde, kann ich nicht sagen, weil man da normalerweise ein richtiges Bedienteil, passend zur EMZ, nehmen würde, also bei Honeywell eine MB12/24/48/100 mit dem 2x40 LCD-BT oder einem der Grafikbedienteile. Alternativ bei deiner Anlage müsste es über den integrierten Schlüsselschalter gehen.

Die LS-Überwachung brauchst du nicht kaufen, in der Anleitung ist ein Schaubild hinterlegt, was diese Platine beinhaltet, dass man diese nachlöten kann. Ich glaube eine Diode, ein Kondensator und ein Widerstand, aber wie gesagt, ist in der Anleitung ersichtlich.