Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
42v Spannung ausgefallen esserbus plus - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95)
+--- Thema: 42v Spannung ausgefallen esserbus plus (/showthread.php?tid=17642)



42v Spannung ausgefallen esserbus plus - joemeni2503 - 12-12-2020 22:51

Hallo wie schon im Titel genannt, ist die 42v Spannung ausgefallen, bzw. led1 blink rot und led2 blinkt normal gelb am esserbus plus modul, hat jemand eine Lösung um das Problem zu beheben

danke im vorraus.


RE: 42v Spannung ausgefallen esserbus plus - 5624 - 13-12-2020 10:37

Wartungsunternehmen rufen?!


RE: 42v Spannung ausgefallen esserbus plus - funkistnichtalles - 13-12-2020 11:41

Sicherung geprüft?


RE: 42v Spannung ausgefallen esserbus plus - Mechaniker - 13-12-2020 12:50

Wenn die Anlage so um die 10 Jahre alt ist, schau einmal auf die Elko - Kondensatoren ,
die haben erfahrungsgemäß „dicke Backen“ bekommen, daß heißt, die sind defekt.

Das sieht man und kann es reparieren.

https://picclick.de/1x-%C2%A0ESSER-Netzteilmodul%C2%A0Brandmelde-Computer-8000-8007-C-M%C2%A0-392273233504.html#&gid=1&pid=1


https://www.mikrocontroller.net/topic/268153