Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Terxon M Zonenfehler - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136)
+---- Thema: Terxon M Zonenfehler (/showthread.php?tid=17794)



Terxon M Zonenfehler - Häuslebauer1 - 21-01-2021 17:13

Hallo,

Ich stehe vor einem Rätsel. Ich habe meine SX durch eine alte M (nicht MX) ersetzt und alles angeschlossen. Ein Rauchmelder ist an den Eingang der Zone 2 angeschlossen. Wenn jedoch ein Bewegungsmelder im deaktivieren Zustand etwas erkennt, zeigt die Anlage mir immer an, dass Zone 2 ausgelöst hat.

Der Verdrahtung ist aber korrekt. Ich kann mir diesen Fehler nicht erklären. Hat jemand eine Idee?


RE: Terxon M Zonenfehler - AaronK - 21-01-2021 18:09

Hast du mal ausprobiert was passiert, wenn ein BWM auslöst und es nicht an der Zentrale angeschlossen ist? Was passiert dann (je nach Zonentyp durchgang ja/nein oder widerstand angeben)?

Ich mein wenn es vorher ging, dann klingt es schon hart danach, dass es was mit der Zentrale zu tun hat, aber sofern keinem ein solches Problem bekannt wäre, fangen wir doch am besten mal da an.


RE: Terxon M Zonenfehler - Häuslebauer1 - 21-01-2021 18:16

Das Kabel bei Zone 2 war doch locker. Warum dann der an Zone 5 angeschlossene Bwm aber Zone 2 auslöst ist dennoch ein Rätsel. Aber es scheint nun zu funktionieren