Fenster/Türkontakt Einstellungen - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166) +---- Forum: LUPUSEC XT2 (/forumdisplay.php?fid=161) +---- Thema: Fenster/Türkontakt Einstellungen (/showthread.php?tid=20702) |
Fenster/Türkontakt Einstellungen - Holger44 - 11-11-2023 14:11 Hallo in die Runde. Eine sicherlich einfache Fragestellung. Wann ist eine Einstellung aktiv? Wenn der Schiebeschalter (runder Punkt) links steht oder rechts mit gelb hinterlegten Feld? Grüße RE: Fenster/Türkontakt Einstellungen - seagull - 11-11-2023 14:21 Bei den mir bekannten Einstellungen ist diese aktiv, wenn der Schalter rechts steht und die Fläche gelb ist. Zu beachten ist allergdings, dass manche Einstellungen z.B. bei der Sirene "Sabotagekontakt" nach dem Aktivieren und Übertragen wieder in die Schalterstellung links/ weiß zurückfallen. Das bedeutet dann nicht, dass die Einstellung nicht an die Sirene Übertragen wurde. Auch kann in diesen Fällen der Schalter nicht als Indikator für aktiv/passiv dienen. Gruß Sven RE: Fenster/Türkontakt Einstellungen - Holger44 - 12-11-2023 12:51 Danke Sven, jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Grüße |