Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen (/showthread.php?tid=22203) |
Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen - Lübecker - 10-09-2025 17:12 Moin, meine Secvest spinnt. Wenn ich ich die Anlage scharf schalte und das Haus verlasse innerhalb der eingestellten 20 sek Verzögerungszeit, gibt die Anlage nach dem Ablauf der Zeit Alarm, alle Fenster und Türen sind verschlossen. Hat jemand einen Tip? Gruß Lübecker RE: Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen - Hw0711 - 10-09-2025 18:23 Hallo, was steht im Logbuch? Was für ein Alarm wird ausgelöst? Gruß hw RE: Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen - Lübecker - 10-09-2025 21:40 Es kommt ein ganz normaler Einbruchalarm: 10/09/2025 15:09:35 Einbruch Z205 Alarm(EINGANG) Die Verzögerungen sind auf 20 sek eingestellt, aber ich vermute, irgendwo gibt es noch einen Haken. RE: Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen - Lübecker - 11-09-2025 13:50 Edit: Problem gelöst! Auf der ABUS-Seite gibt es diverse FAQs, u.a. auch mein Fall. Bei mir war im externen Funk-Bedienteil das Häkchen bei Sofortaktivierung gesetzt. Ich hatte die Batterien getauscht, ggf. lag es daran. Über den WEB-Zugriff den Haken rausgenommen, feddich. |