MB 100 18.24 2 Bereiche Makro - Techniker - Gestern 12:21

Hallo ich habe 2 Bereiche an einer Mb 100.
Bereich 1 hat IK 3 Awe und Leser.
Bereich 2 hat ein Impulsschaltschloss dran.

Der Kunde möchte bei unscharf Bereich 1, das der Bereich 2 mit unscharf geht.

Beide Bereiche werden abends geschäft, mit Meldung s\us zur Nsl.

Wie bekomme ich das mit einem Makro hin?


MfG


RE: MB 100 18.24 2 Bereiche Makro - MartinH - Gestern 13:17

Du must doch nur eine Vernüpfung anlegen mit "unscharf Bereich 1"
Dann als Auslösekriterium des Makros auf die Verknüpfung legen.
Im Makro den Bereich 2 unscharf schalten.

Fertig