Halbdynamische Aufzugssteuerung Hekatron - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Brandmeldeanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=98) +--- Forum: Brandmeldeanlagen (/forumdisplay.php?fid=68) +--- Thema: Halbdynamische Aufzugssteuerung Hekatron (/showthread.php?tid=22850) |
Halbdynamische Aufzugssteuerung Hekatron - E-Wolf - 14-11-2026 13:54 Hallo zusammen, wie programmiert man eine halbdynamische Aufzugssteuerung bei Hekatron. Bei Bosch konnte ich die ganzen Melder in eine Liste packen. Wie macht man das bei Hekatron? Danke im Voraus. RE: Halbdynamische Aufzugssteuerung Hekatron - sicherheitstechnik-siegen - 14-11-2026 15:40 Ich zitiere mal und damit sollte es klappen (kannst Du Dir auch bei Hekatron herunter laden, wenn Du Dich eingeloggt hast). Eine halbdynamische Aufzugssteuerung (gemäß EN 81-73) wird bei Hekatron-Brandmelderzentralen (wie der Integral IP oder Integral EvoxX) nicht als einzelner fertiger Baustein aktiviert, sondern in der Parametriersoftware Integral System Designer (ISD) über Steuergruppen, Funktionsgruppen und logische Verknüpfungen (ODER/UND) aufgebaut. Bei der halbdynamischen Steuerung gibt es eine Hauptbestimmungshaltestelle (EG) und eine Ausweichhaltestelle (z. B. 1. OG), falls im Bereich der Haupthaltestelle selbst ein Brand detektiert wird. Voraussetzungen in der Hardware Bevor die Programmierung erfolgt, müssen die Schnittstellen (z. B. über Ein-/Ausgangsmodule auf der X-LINE wie das BMA-I/O oder Relaiskarten in der Zentrale) feststehen: • Ausgang 1 (Ansteuerung Haupthaltestelle): Schaltet die Brandfallfahrt zur Hauptbestimmungshaltestelle (z. B. Erdgeschoss). • Ausgang 2 (Ansteuerung Ausweichhaltestelle): Schaltet die Brandfallfahrt zur Ausweichhaltestelle (z. B. 1. Obergeschoss), wenn das Erdgeschoss verraucht ist. • Rückmeldung (optional): Überwachung des Relaiszustands oder der Störmeldung der Aufzugssteuerung über überwachte Eingänge. Schritt-für-Schritt-Anleitung im Integral System Designer (ISD) 1. Meldergruppen und Bereiche strukturieren • Brandmelder-Gruppen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die automatischen Melder im Vorraum der Haupthaltestelle (EG) einer eigenen Meldergruppe (oder einem eigenen Bereich) zugeordnet sind. • Übrige Melder trennen: Alle anderen Melder des Gebäudes (inklusive Schachtkopf- oder Maschinenraumüberwachung, z. B. über ein Hekatron ASD Ansaugrauchmeldesystem) müssen separat betrachtet werden können. 2. Steuergruppen für die Ausgänge anlegen • Steuergruppe A (Hauptfahrt) erstellen: Legen Sie im ISD eine Steuergruppe für das Relais an, das die Fahrt ins Erdgeschoss auslöst. • Steuergruppe B (Ausweichfahrt) erstellen: Legen Sie eine zweite Steuergruppe für das Relais an, das die Fahrt in die Ausweichhaltestelle (1. OG) auslöst. • Verhalten bei Störung/Rückstellung festlegen: Konfigurieren Sie beide Steuergruppen so, dass sie im Alarmfall aktiv werden und erst nach dem Rückstellen der Brandmelderzentrale (BMZ) wieder abfallen. 3. Logik für die Ausweichhaltestelle (Priorität 1) programmieren • Auslöser definieren: Verknüpfen Sie die Meldergruppe(n) des Vorraums der Haupthaltestelle (EG) direkt mit der Steuergruppe B (Ausweichfahrt). • Wirkung: Löst ein Melder vor dem Aufzug im EG aus, zieht sofort das Relais für die Ausweichhaltestelle an. 4. Logik für die Haupthaltestelle (Priorität 2) programmieren • Auslöser definieren: Verknüpfen Sie alle übrigen relevanten Brandmeldergruppen des Gebäudes (und Handfeuermelder, falls im Brandschutzkonzept gefordert) per ODER-Verknüpfung mit einer Hilfs-Funktionsgruppe (z. B. „Allgemeiner Aufzugsalarm“). • Sperrbedingung (Inhibit) einbauen: Verknüpfen Sie diese Hilfs-Funktionsgruppe über eine UND-NICHT-Logik mit der Steuergruppe A (Hauptfahrt). Die Bedingung lautet: „Allgemeiner Aufzugsalarm“ UND NICHT „Alarm im Vorraum Haupthaltestelle (EG)“. • Wirkung: Der Aufzug fährt nur dann ins EG, wenn dort kein Brand gemeldet wurde. Bricht das Feuer zuerst in einem anderen Geschoss aus (Aufzug fährt ins EG) und greift der Rauch später auf das EG über, schaltet die Logik die Hauptfahrt ab und aktiviert die Ausweichfahrt. RE: Halbdynamische Aufzugssteuerung Hekatron - E-Wolf - 14-11-2026 16:42 Ich bedanke mich für die ausführliche Erklärung. RE: Halbdynamische Aufzugssteuerung Hekatron - stefanbeer - 16-11-2026 21:47 Ich habe bereits bei diversen Großprojekten solche Brandfallsteuerungen programmiert. Normalerweise übergibt die BMA lediglich die Brandmeldesignale über Relaiskontakte an die Aufzugssteuerung. Häufig gibt es einen allgemeinen Brandfallkontakt und zusätzliche Kontakte für die jeweiligen Etagen. Die eigentliche Fahrlogik übernimmt für gewöhnlich der Aufzugsbauer. Dafür erhält er einen Kontaktplan mit der Zuordnung und der Information, ob die Kontakte als Öffner (NC) oder Schließer (NO) ausgeführt sind. Bei Hekatron funktioniert das ähnlich wie mit den Listen bei Bosch. **1. Boolesche Definition erstellen** IAC → Anwendungen → Integral Configurator → Logisch → Boolesche Definition Dort eine boolesche Definition anlegen und als Eingangskriterium den Elementtyp „Meldergruppe“ auswählen. Unter „Elementnummern“ kannst du die entsprechenden Meldergruppen oder ganze Bereiche (z. B. 1-100) hinterlegen und den gewünschten Alarmzustand auswählen. **2. Ausgang zuordnen** IAC → Anwendungen → Integral Configurator → Logisch → Steuerung Unter „Logisch → Steuerung“ die entsprechende Steuerung bzw. den Relaisausgang suchen und unter „Ansteuerkriterien“ die zuvor erstellte boolesche Definition auswählen. Damit ist die Verknüpfung zwischen den Meldergruppen und dem jeweiligen Ausgang hergestellt. Was genau ist hier mit „halbdynamisch“ gemeint? Eine Hauptbestimmungshaltestelle im EG und eine Ausweichhaltestelle in einem anderen Geschoss? Letztendlich kommt es darauf an, welche Signale die Aufzugssteuerung benötigt. |