Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Infomodul FU8200 - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Forum: ABUS System allgemein (/forumdisplay.php?fid=139)
+---- Thema: Infomodul FU8200 (/showthread.php?tid=2728)



Infomodul FU8200 - Gärt - 30-09-2013 21:48

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit den Infomodul, vieleicht kann mir jemand helfen. Wenn ein Alarm ausgelöst wird zeigt dies die LED am Infomodul korrekt an, allerdings wird kein Alarmsignal Ton erzeugt. An die Zenrale wiederum wird der Alarmton korrekt ausgelöst. Wäre über einen Tipp dankbar.

Gruß

Klaus


RE: Infomodul FU8200 - firebird - 01-10-2013 08:04

Gibt das Infomodul andere Töne wie Bestätigungstöne beim Aktivieren/Deaktivieren aus? Wenn nein, mal prüfen ob der Summer (gelbes Kabel) korrekt verbunden ist.
Wenn Ja, auf welchem Teilbereich wurde Alarm ausgelöst und auf welchen Teilbereich ist das Infomodul gejumpert?


RE: Infomodul FU8200 - Gärt - 01-10-2013 09:38

Hi, ja alle anderen Töne z.B Aktivieren/Deaktivieren/ Einganzverzögerung werden korrekt ausgegeben. Alarm wird in Teilbereich 1 ausgelöst, das Infomodul ist auf den Teilbereich 1 angelernt / gejumpert.


RE: Infomodul FU8200 - firebird - 01-10-2013 11:41

Es gibt eine Einstellung wo man wählen kann ob die Sirenen im Alarmfall nur den Blitz oder Sirene+Blitz aktivieren, ausserdem kann man einstellen ob bei internem Alarm die Sirenen aktiviert werden. Am besten diese beiden Einstellungen prüfen.


RE: Infomodul FU8200 - Gärt - 01-10-2013 12:04

Danke, die Aussensirene ist in der Tat auf nur Blitz konfiguriert da die Anlage sich noch im Aufbau befindet. Ich hoffe dass dies der Fehler ist, werde ich heute Abend prüfen und Rückinfo geben.


RE: Infomodul FU8200 - Gärt - 01-10-2013 19:36

Der Grund dafür dass das Infomodul keinen Alarmton ausgegeben hat war in der Tat die Einstellung der Aussensirene auf "nur Blitz".

Finde ich persöhnlich etwas unglücklich dass die Einstellung der Aussensirene die internen Signalgeber wie zb das Infomodul beinhaltet. Schließlich kann man die Alarmlaufzeiten auch unabhängig einstellen.

Danke für den Support.