MB 100 Abgesetzte Netzteile - MrNetzmeister - 20-10-2013 19:05

Hallo,

bei einer MB 100 haben wir für die linien Ringleitungsnetz mit Trennern aufgebaut. Nun ergibt sich durch die die Länge ein recht hoher Spannungsfall den wir mit Abgesetzte Netzteilellen auffangen wollen hat einer Erfahrung mit diesen: wir haben mal welche bei ABI-Anlagen verwendet dies ging recht einfach und ohne Probleme.

Manfred


RE: MB 100 Abgesetzte Netzteile - Alarmstrippe - 20-10-2013 19:12

(20-10-2013 19:05)MrNetzmeister schrieb:  Nun ergibt sich durch die die Länge ein recht hoher Spannungsfall den wir mit Abgesetzte Netzteilellen auffangen wollen hat einer Erfahrung mit diesen:

Hallo,

Nein, das ist kein Problem. Ist üblich bei größeren Objekten dies von separaten Netzteilen zu versorgen.
Man sollte nur auf den gleichen Außenleiter achten, Originalnetzteile verwenden sowie + (12V) auftrennen. Daten und 0V durchverbinden.

Gruß