Ausrichtung Aussenbewegungsmelder - banane - 15-01-2014 17:28

Die Absicherung einer Terrassentür sowie zweier Fenster bereitet mir etwas Kopfzerbrechen:
Darf ich den PIR-Aussenbewegungsmelder (Typ OPTEX VX-402) so montieren bzw. ausrichten, dass er auf die Terrassentür gerichtet ist?
Bei einem Innenmelder ist es logisch, dass er nicht auf Fensterflächen gerichtet werden soll - aber wie verhält es sich bei dieser Konstellation?

Mit meinem laienhaften Wissen würde ich sagen, dass die Einflüsse durch Raumtemperaturänderung sowie durch Bewegung hinter der der 3-fach Verglasung (Ug 0,7) nicht relevant für die Detektion des PIR-Melders seien dürften. Liege ich da richtig bzw. gibt es entsprechende Erfahrungen?

Gruß banane


RE: Ausrichtung Aussenbewegungsmelder - Funkalarmprofi - 15-01-2014 17:38

Wenn Du darauf achtest, dass sich keine Reflexionen von z. B. Sonnenstrahlen auf dem Melder niederschlagen, dann kannst Du ihn auch auf die Fenster richten.


RE: Ausrichtung Aussenbewegungsmelder - banane - 16-01-2014 19:18

Merci vielmals!