Zwei drahtgebundene Sirenen á 500 mA - hottemaxx - 28-05-2014 21:50

Hallo,
ich habe mich inzwischen durch sehr viele Posts zur Indexa 8000 durchgewurschtelt und dennoch habe ich bisher keine für mich eindeutige Antwort gefunden:
ich möchte an meine Oasis JA 80 zwei drahtgebundene Sirenen, eine innen und eine außen, anschließen. Wenn man die Installationsanleitung betrachtet, liest es sich so, daß die Außensirene an EW und GND angeschlossen werden soll und die Innensirene an IW und +U. Das klappt so aber offensichtlich so nicht (QED): so funktioniert nur die Innensirene, die Außensirene bleibt stumm. Die Sirenen sind beide unter 500mA Leistungsaufnahme angesiedelt.
Also meine Frage: kann ich beide Sirenen an den +U - Pol mit dem positiven Draht anschließen und somit die 1 A Leistung erhalten?
Vielen Dank im Voraus Lightbulb


RE: Zwei drahtgebundene Sirenen á 500 mA - timbaum - 28-05-2014 22:18

(28-05-2014 21:50)hottemaxx schrieb:  Wenn man die Installationsanleitung betrachtet, liest es sich so, daß die Außensirene an EW und GND angeschlossen werden soll

Nein, falsch. Auch die Aussensirene wird an U+ und EW angeschlossen. Dann klappt das auch.

Gruß Tim


RE: Zwei drahtgebundene Sirenen á 500 mA - hottemaxx - 29-05-2014 08:17

Die Frage dabei ist, ob ich in diesem Fall auf die 1 A Stromstärke nutzen kann. Gibt es auch die Möglichkeit, PGX / PGY als + Pol zu definieren ? Huh
Und was passiert, wenn das Kabel einer Drahtgebundenen Sirene durchtrennt wird? "Merkt" das die Anlage auch und wird einen Alarm auslösen oder muß ich dafür einen Sabotagemelder haben? Huh


RE: Zwei drahtgebundene Sirenen á 500 mA - timbaum - 29-05-2014 09:59

Nein, alle Ausgänge schalten gegen Masse. Wenn du Sabotageüberwachung möchtest musst du eine separate Leitung legen.

Gruss Tim


RE: Zwei drahtgebundene Sirenen á 500 mA - hottemaxx - 30-05-2014 21:29

Vielen Dank, werde die Ratschläge mal anwenden Smile