Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Abus Terxon Mx Problem - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136)
+---- Thema: Abus Terxon Mx Problem (/showthread.php?tid=4707)



Abus Terxon Mx Problem - nicole - 31-08-2014 14:00

Hallo,

ich habe eine Abus Terxon Mx Anlage.

Anlage
Außensirene
Bewegungsmelder
Öffnungsmelder

Nun zu meinen Problem

Sobald ich die Anlage scharfschalte. bzw. sie sich scharf schaltet geht die Innensirene sowie Außensirene an und löst aus.

Im Display wird kein Fehler oder Störung angezeigt.

Wer hat einen Tipp für mich?

Zur Info:

In erster Linie wollte ich erstmal nur 2 Bewegungsmelder aktivieren und die Anlage erstmalig in Betrieb nehmen.

Also habe ich alle nicht benötigten Zonen deaktiviert.

Die Verkabelung habe ich strikt nach Anleitung gemacht.


RE: Abus Terxon Mx Problem - evertech - 31-08-2014 14:25

Hallo !
Mal nachguck; Manual Seite 93+94 Funktion 90 Ereignisspeicher auslesen.


RE: Abus Terxon Mx Problem - megagramm - 31-08-2014 16:45

Hallo,

schaut einer der Bewegungsmelder in Richtung Bedienteil ?

MfG

megagramm


RE: Abus Terxon Mx Problem - nicole - 31-08-2014 17:08

Ja.
Aber ich bin ja während die Anlage scharf schaltet nicht im Raum bzw. am Bewegungsmelder.

Die Anlage zeigt ja auch während / vor des scharf schaltens keine offene Zone oder ähnliches an.

Daran kann es nicht liegen.


RE: Abus Terxon Mx Problem - PTSS - 31-08-2014 17:42

Wie ist denn due sirene angeschlossen und wie die zugehörigen ausgänge programiert?


RE: Abus Terxon Mx Problem - nicole - 07-09-2014 20:12

Ich habe heute nochmal die Batterie in der Außensirene überprüft.
An der Batterie kann es nicht liegen, die Spannung ist da.

Angeklemmt habe ich die Außensirene so wie in der Anleitung beschrieben.
Die Ausgänge worden soweit ich weiß nicht speziell Programmiert.


RE: Abus Terxon Mx Problem - PTSS - 08-09-2014 06:22

Sind alle anderen linien auf nicht verwendet programmiert. Was steht im ereignisspeicher der zentrale..


RE: Abus Terxon Mx Problem - evertech - 08-09-2014 06:52

..und was hält dich seit 31.08.14 02.25PM davon ab den Ereignisspeicher auszulesen? AngelHuh


RE: Abus Terxon Mx Problem - Alarmservice-Hamburg - 08-09-2014 10:29

(07-09-2014 20:12)nicole schrieb:  Die Ausgänge worden soweit ich weiß nicht speziell Programmiert.
Da dort auch die Sirenen angeschlossen sind, ist es nicht verwunderlich, wenn die dann losheulen, weil die Ausgänge eben nicht richtig programmiert sind.

Wahrscheinlich steht einer oder beide Ausgänge auf "aktiv folgend" und bei Scharfschaltung werden dann die angeschlossenen Sirenen ausgelöst.

Die Hardwareanschaltung muss der Softwareprogrammierung entsprechen (bzw. umgekehrt).

Die Aussage, dass die Ausgänge nicht speziell programmiert sind, deutet also auf ein Nichtlesen der Anleitung hin.