Hallo,

ich bin neu hier und möchte mich zunächst vorstellen. Ich besitze eine eine Complex 400h (20.49) und eine ÜE 3516-1. Derzeit sind 14 MKs im Meldebereich 1 (Haus) aktiv. Ich programmiere derzeit an einem GMS2KNX Gateway für den schmalen Geldbeutel, der nur in Richtung KNX funktioniert.

Nun würde ich gern meine vernetzten Rauchmelder im Haus (am Ende ist ein Relais, welches NC oder NO kann) und einen Weiteren ebenfalls mit NC oder NO Ausgang in den Alarmtyp "Brand" einbinden.

Ich habe aber anscheinend eine Blockade. Der Anlage soll folgendes im Alarmfall Brand ausführen.

- Signalisierung (egal ob scharf oder unscharf) im Bedientteil (rote LED) auch nach Auslösung in Abwesenheit
- Weitergabe an ÜE, die bisher SMS aussteuert
- der interne und externe Alarmgeber muss nicht aktiviert werden, da die Rauchmelder in allen Räumen schon einen irren Krach machen

- Wie würdet Ihr das realisieren?
- Muss ich einen weiteren Meldebereich anlegen?
- Gebe ich den 2x Eingängen dann den neuen MB und den Alarmtyp Brand?
- NO ist wohl im Gegensatz zu den Fensterkontakten besser, falls ich den RM von der Grundplatte nehmen muss, oder?

Wer kann mir dabei helfen?

Vielen Dank im Voraus,
Nico


RE: Complex 400h und Rauchmelder - SH-Alarm - 02-09-2014 20:59

ganz einfach, nimm eine freie Meldegruppe, schließ da den NC an (Abschlußwiederstand einstellen) und bei Typ nimmst einfach "Technischer Brand" her. Eigenen Meldebereich anlegen für die Rauchmelder. Wenn die UE nicht mit einem Flachbandkabel verbunden ist, bei Ausgänge einen Transitorausgang oder Relais (je nachdem was du frei hast) auf "Meldebereich Zustand" programmieren. Den Meldebereich für die Rauchmelder auswählen. Den Ausgang schaltest du auf dein Wählgerät. Wähle Alarmierungstyp -> Alarm Meldung und klicke bei Technischer Brand "Alarm LED" auf ja
Fertig Big Grin

Bei Auslösung im Unscharfen bzw Intern Scharfen Zustand sollte die Innensirene gehen und Alarm LED am Display , bei extern Scharf wirst du nur benachrichtigt , Alarm LED kommt dann beim Unscharfschalten dazu .

Grüßle


RE: Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 02-09-2014 21:01

Klasse, vielen Dank für die kompetente Antwort. Ich werde das morgen probieren und berichten.

Vg
Nico


RE: Complex 400h und Rauchmelder - SH-Alarm - 02-09-2014 21:04

gerne doch Wink


RE: Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 03-09-2014 08:49

So, angelegt, übertragen, funktioniert perfekt. Danke!

Eine Sache habe ich noch. Mein Garagentor ist aus bestimmten Gründen NICHT im Sicherungsbereich Alarm. Da ich aber oft zerstreut bin, würde ich gern eine LED am Bedienteil rot leuchten lassen, wenn das Tor noch offen ist. (1, 2 und 4 sind schon belegt). Also wäre es die 3.

Muss ich wieder einen neuen Meldebereich "Garagentor" anlegen, dann z.B. Sicherungsbreich 2 und Alarmtyp Warnung. Dann in Bedienteil LED 3 auf rot mit "Meldebereich Zustand" und den MB "Garagentor" von Sicherungsbreich 2? Oder ist es besser, "Meldebereich Alarmanzeige" zu nutzen, damit die LED rot leuchtet, wenn das Tor offen ist? Es soll ja kein Alarm bleiben, sondern nur eine Statusanzeige, völlig außerhalb des Sicherungsbreichs.

By the way:
Ist jemand hier an einer kostengünstigen Variante interessiert, die Stati der EMZ auf KNX zu bekommen. Wie gesagt > One Way, um auch VdS nicht zu gefährden.

VG
Nico


RE: Complex 400h und Rauchmelder - SH-Alarm - 03-09-2014 15:43

Meldebereich für Garagentor anlegen und die 3. LED auf "Meldebereich Zustand" , Meldebereich auswählen und die Farbe kannste auch noch auswählen.
Beim Meldegruppeneingang vom Tor den Alarmierungstyp AT14 (nicht Belegt) nehmen. Dann sollte es funktionieren. Wenn das Tor offen ist, leuchtet die 3. LED, Sonst passiert nix.


RE: Complex 400h und Rauchmelder - Skynet74 - 03-09-2014 17:51

Das hat doch mal super funktioniert! Vielen Dank!