230Volt schalten - blondbarti - 21-04-2011 15:46

Hallo,

ich habe eine Siements Sintony Alarmanlage. Ist es möglich über einen Ausgang einen 230 Volt zu schalten? zb. Scheinwerfer im Garten?

Generell sind die Ausgänge nur 12V - würde ich dafür ein Relais benötigen?


Weiters wäre es super wenn ich die Scheinwerfer auch ohne einem Alarm schalten kann - einfach nur so für die Aussenbeleuchtung.
Wie müsste das verkalben werden?

danke für eure Tips

lg


RE: 230Volt schalten - alsk1 - 22-04-2011 07:44

Hallo !

Natürlich geht das. Ich habe mal eine Zeichnung angehängt.

Schaltest Du den Schalter ein, so leuchtet die Lampe permanent. Wird der Schalter ausgeschaltet, so leuchtet die Lampe nur, wenn die Alarmanlage den Ausgang setzt (zB bei Alarm).

Sie Sintony hat nur überwachte potentialbehaftete Ausgänge, diese sind Widerstandsüberwacht. Du musst wenn dann einen potentialfreien Relaisausgang der EMA nehmen und damit dann ein weiteres Relais ansteuern, welches 230V schalten kann. Stromstärke beachten !! Z.B. 500 Watt an 230V ziehen locker ca. 2,5 Ampere.

Viel Spass !