Aktivierung bei geöffneter Türe - suri105 - 14-10-2014 22:53

Lieber Forumsmitglieder
Nachdem ich hier schon einmal Hilfe bekommen habe (herzlichen Dank dafür!), wende ich mich nochmal an Euch.
Folgendes Problem: Meine Anlage lässt sich über das Funkbedienteil problemlos scharf schalten, allerdings nur bei geschlossener Tür. Der Öffnungsmelder ist als Eingang/Ausgang definiert mit einer zeitlichen Verzögerung von 20 Sekunden.
Bei geöffneter Tür wird die Anlage nicht scharf sondern die orange LED leuchtet auf und die Zentrale meldet, dass die Anlage nicht aktiviert werden kann.
Ich kann diesen ÖM auch nicht "zwangsscharf" schalten, da die entsprechende Funktikn im Menü "Melder" nicht aktiviert werden kann.
Grundsätzlich bin ich trotz intensivem Studium der Installationsanleitung und stundenlangem Surfen in diesem Forum ehrlich gesagt doch etwas überfordert und ich frage mich, ob ich einen Errichter beiziehen soll.
Gibt es im süddeutschen Raum einen Errichter, der mal für ein paar Stunden in die Schweiz kommen würde (ca. 30 Min von Laufenburg entfernt)?
Ich weiss, dass die Secvest nicht als DIY Anlage gedacht ist, der Preisunterschied war aber so eklatant, dass ich gerne noch einige Arbeitsstunden eines Erichters bezahle.

Beste Grüsse
Suri105


RE: Aktivierung bei geöffneter Türe - megagramm - 14-10-2014 23:28

Hallo,

schaut denn ein Bewegungsmelder in die Richtung der Tür und des Bedienteils und ist dieser als Eingang folgend definiert?

LG

megagramm


RE: Aktivierung bei geöffneter Türe - suri105 - 14-10-2014 23:55

Hallo

Ja, da ist in der Nähe ein Bewegungsmelder, dieser ist als "Eingang folgend" definiert.

Türe geschlossen: Anlage wird aktiviert (rote LED)
Türe geöffnet: Anlage kann nicht aktiviert werden (orange LED). Danach gehe ich zur Zentrale und auf der Zentrale erscheint die Eingabeaufforderung für den Code. Drücke ich "verlassen", geht die Zentrale in den Home-Bildschirm zurück. Wenn ich den Code eingebe, erscheint ein 20s Countdown mit Balken und ein anhaltender Pfeifton und der Hinweis, dass die Anlage in 20s aktiviert wird. (Aber eben erst wenn ich den Code eingebe an der Zentrale, was ja nicht geht, wenn ich das Haus verlassen möchte).

Herzliche Grüsse
Suri105


RE: Aktivierung bei geöffneter Türe - firebird - 15-10-2014 09:43

Prüf mal die Einstellungen des Funkbedienteils insbesondere die Einstellung "Sofor", die müsste auf N stehen. Siehe Installationsaleitung "14.4.2. Funkbedienteil mit neuer Funktion"


RE: Aktivierung bei geöffneter Türe - suri105 - 15-10-2014 19:33

Hallo firebird
Genau das war's! Beide Funkbedienteile bei "sofort" auf "N" gestellt und es funktioniert!
Nun kann ich die Anlage bei geöffneter Türe scharf stellen, regelmässiger Piepton, nach Schliessen der Türe anhaltender Piepton und dann kommt die rote LED -> Anlage scharf!
Herzlichen Dank für Deine und Eure Unterstützung! Dieses Forum ist echt klasse!
Nun hoffe ich, dass ich auch mal jemandem mit einem Tipp dienen kann.
Beste Grüsse und einen schönen, sicheren Abend allerseits!