Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater - Daniel J - 23-11-2014 17:19

hallo,

kann mit bitte einer erklären, wie ich den sabotage kontakt von der aussensirene satel 4003c an den Indexa 8000Z Repeater richig anschieße?
ich habe schon ein zwei sachen ausprobiert jedoch lösste kein alarm bei öffnen der abdeckung von sirene aus. das geld und das weiße gabel habe ich dafür vorgesehen (siehe fotos). die gelbe leituung geht am repeater an den eingang TMP und die weiße an den COM anschluss.

anbei habe ich eine foto vom Repeater und eine foto von der aussensiren.

lg daniel


RE: Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater - Daniel J - 02-12-2014 11:39

Hallo,
habe das Problem jetzt gelöst. An der Satel 4003c die beiden TMP Klemmen enschließen und dann mit dem COM und TMP des Repeaters verbinden. Meine Problem war jedoch, dass ich auch noch den Sabotageschutz vom Repeater am COM und TMP dran hatten. So konnte der Sabotageschalter der Satel 4003c trotz auslösens nicht funktionieren weil der andere Sobotageschutz vom Repeater noch "geschlossen" war. Ich habe dann den die beiden Sabotageschalter in Reihe geschaltet. Jetzt funktioniert alles wie es soll.