Secvest 2WAY Fehlermeldung - jimmyjoe - 02-02-2015 01:09

Hallo erstmal :-)

Ich habe seit 3 Jahren eine Secvest 2WAY Alarmanlage und habe folgendes Problem:

Fehlermeldung: FKBDT01 Sup Fehler

Hierbei muss es sich um den Funk-Schlüsselschalter handeln. Beim Signaltest erreicht aber genau dieser Melder die volle Punktzahl.

Drücke ich auf zurückstellen kommt die Meldung: BELEGT.

Die Alarmanlage lässt sich durch den Schlüsselschalter nicht aktivieren bze. deaktivieren.

Woran kann das liegen?

Bin mit meinem Latein langsam am Ende :-(

Danke im Voraus!


RE: Secvest 2WAY Fehlermeldung - alarbiere - 02-02-2015 16:47

Sollte wohl eher ein Funkbedienteil sein...

Also Supervisionsfehler beim Funkbedienteil 1


RE: Secvest 2WAY Fehlermeldung - Alarmservice-Hamburg - 03-02-2015 16:22

(02-02-2015 16:47)alarbiere schrieb:  Sollte wohl eher ein Funkbedienteil sein...

Also Supervisionsfehler beim Funkbedienteil 1

Ne, er hat ja den Schlüsselschalter statt Bedienteil. Die Bezeichnung gilt auch für einen Schlüsselschalter.

Wenn keine Veränderungen stattgefunden haben, die Einfluss auf die Funkverbindung haben könnten, würde ich mal die Batterie tauschen. Zu geringe Batteriespannung = zu geringe Sendeleistung = Supervisionsfehler.

Versuch macht kluch Cool