Fehlermeldung - Willy - 21-03-2015 07:19

Hallo an alle!
Habe heute Nacht von einer Anlage folgende Fehlermeldung bekommen:
"Fehler Aktivierung Bewegungsmelder"
Der Melder selber ist ein JA120PC, also mit Kamera. Der Melder wurde auf "keine Reaktion" gesetzt. Ich brauche den Melder nur um über PG-Aktivierung ein Foto zu schießen. Funktioniert soweit auch super. Nur eben diese Fehlermeldung?
Noch etwas: Der Melder ist im Freien, aber geschützt. Im Datenblatt steht einsetzbar bis -10°C. Sollte also kein Temperaturproblem sein.....
Danke für die Hilfe.
Schöne Grüße!
Willy


RE: Fehlermeldung - Peer - 21-03-2015 09:46

Hi, die Temperatur würde ich auch nicht als Problem betrachten, aber die Feuchtigkeit! Schau dir mal die Anschlüsse an im Melder. Vielleicht sind Kontakte korrodiert oder das Kabel selbst ist korrodiert. Dann bekommt es Übergangswiederstand und die Spannung bricht ein bzw. das Signal wird verfälscht. Dann auch mal den Sensor vom Melder prüfen ob der innen drin verschmutzt ist. Aber den Melder im Außenbereich zu verwenden ist echt nicht optimal. Achtung, beim öffnen muss sich die Anlage im Errichtermodus befinden.

Grüße Peer


RE: Fehlermeldung - Willy - 21-03-2015 10:51

Danke für die Rückmeldung. Der Fehler muss wahrscheinlich woanders liegen. Der Melder ist nagelneu und auch die Verkabelung. Der Montageort ist wind- und wettergeschützt, der Melder hat es also trocken und nicht kalt. Aus dem Grund verstehe ich den Fehler eben nicht.
Schöne Grüsse!


RE: Fehlermeldung - Rudi_Ratlos - 21-03-2015 11:20

Selbst wenn er geschütz montiert ist und kein Regen direkt darauf fällt bildet sich innerhalb des Gerätes Kondensfeuchtigkeit nach kälteren Nächten ! !


RE: Fehlermeldung - Willy - 21-03-2015 11:55

Das mag sein, dann darf er aber nicht bis -10 Grad zugelassen sein. Kondens kann sich doch nur bilden, wenn Temperaturunterschiede zwischen Gerät und Aussenluft vorherrschen. So wie bei einem kalten Getränk in einem Glas im Sommer. Wenn aber Gerät und Aussenluft die gleiche Temperatur haben, wie sollte sich da Kondens bilden? Oder ist irgendwas im Melder eingebaut, das den Unterschied ausmacht? Ich tippe da eher vielleicht auf eine kalte Lötstelle im Melder oder in einem Bussplitter, die bei einem Temperaturunterschied reagiert?
Schöne Grüsse!


RE: Fehlermeldung - Rudi_Ratlos - 21-03-2015 13:49

Habe einen Maulwurfschreck im Garten. Der hat die Solarzelle unter einer Plastikkuppel.

Im Herbst / Winter sammtelt sich dort auf und leider auch unter der Kuppel sichtbar Wasser großflächig an, ist durchgehed beschlagen.

Noch hat es die Funktion nicht beeinträchtigt. Muss es aber morgens immer abwischen. ( Kuppel kann ich abnehmen )

Nehme an, dass sich ein Gerät , egal ob hier Melder oder M-Schreck am Morgen von außen nach innen hin aufheizen. Dann haben wir die Temp Diff.


RE: Fehlermeldung - Willy - 21-03-2015 14:23

Hallo!
Das klingt logisch! Ich bekam die Fehlermeldung um 0:30. Hatte ich nicht erwähnt. Sorry.
Schöne Grüsse!


RE: Fehlermeldung - Pollex - 21-03-2015 16:18

Ich weiß nicht, ob du das Datenblatt hast. Hilft dir folgender Auszug vielleicht weiter?

Zitat:- Wenn die Aufnahme des Bildes durch einen PG-Ausgang ausgelöst
wird, dann soll sie mit dem Programm F-Link - Menü PGAusgänge
/ Funktionen Impuls mit einer Impulslänge von
mindestens 15 s eingestellt werden. Im PIR ist eine Einschränkung
für die Anforderung des Bildes durch den PG-Ausgang auf 1 Bild
pro Minute integriert.
- Die Anzahl der durch den PG-Ausgang aufgenommenen Nicht-
Alarmbilder ist auf max. 40 Bilder/Tag eingeschränkt. Der Bildzähler
wird um 00:00 Uhr zurückgesetzt. Die Alarmbilder und die aus SJ
angeforderten Bilder haben keine quantitative Einschränkung.



RE: Fehlermeldung - Willy - 22-03-2015 10:03

Hallo!
Ja das Datenblatt habe ich natürlich. Ich habe die Impulslänge auf 20 Sekunden gesetzt. Funktioniert auch alles wunderbar. Heute Nacht hatte ich auch keine Fehlermeldung. Kann es sein, dass ich bei der Inbetriebnahme zu viele Fotos "verschossen" habe über diesen Melder? Und dass das nur quasi die Resetmeldung war? Ich werde jedenfalls morgen online einsteigen und mir den Melder noch mal genau ansehen. Über MyJablltron ist man doch ein bisschen eingeschränkt als Errichter.
Vielen Dank jedenfalls für eure freundliche Hilfe!
Schöne Grüsse
Willy


RE: Fehlermeldung - timbaum - 22-03-2015 18:20

Hallo,

(22-03-2015 10:03)Willy schrieb:  dass ich bei der Inbetriebnahme zu viele Fotos "verschossen" habe über diesen Melder?

Oder du hast innerhalb von 1 Minute zwei Bilder abgefragt.

Zitat:Über MyJablltron ist man doch ein bisschen eingeschränkt als Errichter.

Du hast auf alles Zugriff, für das du KEIN Errichterkennwort brauchst.
Du kannst aber ja über die F-Link Software eine Internet verbindung herstellen, dann hast du alle Möglichkeiten.

Gruß Tim


RE: Fehlermeldung - Willy - 22-03-2015 20:17

Hallo Tim!
Das war bei der Inbetriebsetzung sicher der Fall, dass ich mehr als 1 Foto abgefragt habe. Werde morgen per Fernwartung aus F- Link heraus der Sache auf den Grund gehen.
Danke für eure Hilfe!