Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Beach - 23-11-2015 06:01

Hallo

Ich möchte verhindern, daß bei scharf geschaltener EMA, der Garagentor Antrieb bedient werden kann.
Nun hatte ich die Überlegung, den Garagentor Antrieb über eine Funksteckdose AC-88 im geschärften Zustand der EMA zu verhindern.

Kann ich die AC-88 über die JA-82kr Zentrale so konfigurieren /steuern, das die AC-88 bei Anlage /Teilbereich Garage scharf die AC-88 aus und bei unscharf wiederum eingeschaltet ist.

Der Garagentor Antrieb ist mit einer Steckdose verbunden.Da wollte ich jetzt die AC-88 zwischen schalten.

Was meint ihr, würde das gehen, was haltet ihr allgemein von dieser Art " Absicherung?
Mir geht es dabei darum, das man nicht selbst in die mit einem Bw abgesicherten Garage bei scharfgeschaltener EMA " stolpert".

Besten Dank
MFg. Steffen


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - timbaum - 23-11-2015 09:03

Hallo,

ja das geht. Du kannst die Reaktion "umdrehen". Also Steckdose ist "AUS" wenn die Anlage scharf ist.
Liesmal den Abschnitt AUSSCHALTMODUS in der Anleitung.

Gruß Tim


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Mick - 23-11-2015 10:02

Sehr gute Idee! Das evtl. Auslösen des Alarms bei Öffnen des Garagentors hat mich bisher davon abgehalten, das Garagentor mit Magnetkontakt bzw die Garage mit Bewegungsmelder zu sichern.

[...]

Gruß

Mick


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Beach - 23-11-2015 19:07

Hallo

Danke Tim und Mick für eure Rückmeldung.
Ich werde das mal so konfigurieren.
Ich hoffe nur, daß der Antrieb bei längerem " nicht bestromt sein" (EMA scharf) nicht irgendwie all seine Programmierung " vergisst".
Da wäre z.B. Fernbedienungen oder min /max Rauf runter.
Sollte dem Antrieb eigentlich nicht stören.
Schauen wir mal,... Ich werde berichten.

MFg.Steffen


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Beach - 20-12-2015 20:32

Hallo

Wollte mal berichten , es funktioniert wie geplant.
Bei aktiver JA-80 lässt sich das Garagentor nicht öffnen . Somit ist die Gefahr gebannt , selber in den Bereich des 80-W zu "tappen".
Jetzt muss erst die EMA entschärft werden , bevor sich das E-Tor per Fernbedienung öffnen lässt.
Zur Zeit noch über das Bedienteil im Haus. Ist zwar eine Umstellung der Gewohnheit , aber 100% Fehlalarmsicher.

Mfg. Steffen


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - timbaum - 20-12-2015 20:34

Hallo,

super dass das geklappt hat.

danke für die Rückmeldung.

Gruß Tim


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Mick - 21-12-2015 13:23

Danke für die Rückmeldung.

Platt gesagt hast du demnach
- Den AC88 in den Programmiermodus "Ausschalten" gebracht (2x Blinken pro Sek.)
- Über das Bedienteil der Zentrale im Anmeldemodus "299" für PGX (bzw. 2x "299" für PGY??) eingegeben, um den AC88 auf das Folgen von PGX (bzw. PGY) einzulernen
- In der Anlage die Funktion für PGX oder PGX so eingestellt, dass sie der Scharfschaltung folgt

--> Richtig?
--> Was hast du für den verwendeten Schaltausgang in der Zentrale eingestellt? "0 - komplett scharf", "1 - beliebig teilscharf" oder "2 - AB, aber nicht C scharf"?

Gruß

Mick


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Beach - 21-12-2015 14:29

Hallo Mick

Ja genau so, sitzt sie im System.
Bei mir über PGY.

Schaltausgang? Versteh ich jetzt nicht.
Sie ist in der Komponenten Liste weder angelernt noch eingetragen. Sie spiegelt den PGY so, das sie bei mir, bei Teilscharf(Intern,A) sowie bei Komplett scharf(Extern ABC)
ausgeschaltet ist. Bei Deaktivierung A oder ABC, schaltet die AC-88 durch und der Garagentor Antrieb kann bedient werden.

MFg. Steffen


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Mick - 21-12-2015 17:49

Ah, vielen Dank.

Dann ist PGY bei dir in der Anlage eben so konfiguriert, dass die Funktion bei beliebiger Teilscharfschaltung geschaltet wird (jeder Zustand außer unscharf - afaik ist das auch der Werkszustand).

[...]
Gruß

Mick


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Beach - 21-12-2015 19:23

Hallo Mick

Jep , läuft bei mir nach "Werkszustand" Einstellung der PGY Funktion.
Habe das im OLink so gelassen , weil es für mich so erst mal optimal ist.

Du schreibst ," Blöd für mich: Ich bräuchte die leider nicht implementierte Bedingung ["AB scharf" oder "ABC scharf"],..."

Es gibt doch die Variante " Gesamtscharf (ABC) =PG EIN "
Das ist doch dann genau das was du suchst !? Oder ?

Mfg. Steffen


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Beach - 21-12-2015 20:25

[attachment=1594]


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Mick - 22-12-2015 10:20

Moin Steffen,

der Zustand "ABC" passt leider nicht, denn dann ist die Garage nur bei völliger Abwesenheit auch mit scharfen Bewegungssensoren im Haus geschützt.

[...]


RE: Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? - Mick - 05-01-2016 11:00

[...]

Läuft! Die nachgefragte Hilfe für mein Sonderproblem ist entbehrlich Smile