Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 15:21

Hallo zusammen.

Ich hab hier eine Terxon SX vor mir mit einer Außensirene (SG1800).
Mein Problem ist jetzt, dass ich einmal den Decken der Außensirene abgenommen habe und aus versehen nicht im Einstellungsmodus war. da kam dann natürlich Alarm + Fehlermeldung.

Soweit so gut aber: Seit diesem Zeitpunkt habe ich den Fehler "Sabo. Sirene" auf meinem Bedienelement und ich weis nicht wie ich den wegbekommen soll.

Ich weis nicht mehr weiter!


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - evertech - 01-12-2015 15:24

Wenns mit den Administratorcode nicht geht dann wirds wohl der Errichtercode sein der dir wieder den Frieden am Display bringt.


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 15:28

danke schonmal für die schnelle antwort!!

der isses leider nicht, da komm ich zwar in das Einstellungsmenü aber der witz is... ich komm nicht mehr raus. nach der "systemüberprüfung" kommt immer wieder den Fehler "Sabo. Sirene" und ich häng im Einstellungsmenü fest.


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Time_to_wonder - 01-12-2015 15:34

Hast Du die Sirene wieder zugemacht?


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 15:35

ja, die is wieder dicht. der sicherheitskontakt hat auch geklickt, soweit sollte alles passen.


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Time_to_wonder - 01-12-2015 15:41

Die Steckbrücke "Tamper" in der Sirene ist richtig gesteckt?


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 15:45

ist auf extern... soll ich den mal auf int. stecken?


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Time_to_wonder - 01-12-2015 15:47

Nee, jetzt weiss ich auch nicht weiter. Hört sich eben nur so an, als ob die Sabotage noch anstünde und ein Rücksetzen so verhindert wird. Die SG 1800 ist in vielerlei Hinsicht ein A....loch. Big Grin

Ich hoffe, dass jemandem noch was Besseres einfällt.


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 15:54

ich hoffe es, bin echt schon am verzweifeln Big Grin !


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Sektionschef - 01-12-2015 16:15

Mach mal testhalber in der Zentrale eine Brücke am Sabotageeingang (der Sirene). Wenn der Alarm dann weg ist bedeutet es, dass doch noch wo die Sabotagelinie offen ist.
mfg
Sektionschef


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 16:32

siehe da, alles geht. was heißt das jetzt? ich weis irgendwie nicht wo ich ansetzen soll...

bzw. nicht alles geht, hab gerade n test gemacht und die sirene und der blitz reagieren nicht. sollten sie doch aber jetzt oder?!


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - evertech - 01-12-2015 16:53

Wenn man es nicht nachvollziehen kann, will es aber unbedingt wissen, muss man es wiederholen.
Also rauf auf die Leiter und nochmals Deckel runter. Das Wetter ist ja wie geschaffen dafür. Big Grin


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Manfredo - 01-12-2015 17:29

Hast Du unter dem schönen Bowler auch ein Kopf, unter dem Arm die Times und über den Arm den Regenschirm, mein Guter ?
Gruß
Manfred


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 01-12-2015 17:31

dann mal noch eine frage bevor ich mit meinem trial and error weitermach... bei der sg1800 blinkt der powerknopf fröhlich. hab aber alles so angekabelt wie in der beschreibung. ach ja, und sie macht natürlich keinen mux wenn ich über das bedienelement n test mach Wink.

und um meine miesere noch zu verdeutlichen hab ich mal n bild gebastelt, das kann ich wenigstens.

http://fs5.directupload.net/images/151201/8og4awxg.png


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - evertech - 01-12-2015 19:52

http://www.alarmforum.de/Thread-Sirene-SG18XX-an-Abus-Terxon-Secvest-Privest


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Sektionschef - 01-12-2015 20:28

Die Verdrahtung ist in Ordnung, probier mal die SG1800 komplett stromlos zu machen, also auch den Akku abstecken.
Einige Zeit warten und dann wieder anschliessen. Vielleicht braucht die Sirene nur einen Reset.
Du könntest auch eine Brücke zwischen TRBL und LED2 machen. Dann zeigt dir die LED2 den Zustand von TRBL an. Wenn die LED2 dann an geht, hat das Problem etwas mit dem Akku zu tun.
Wenn das nichts hilft, dann ist möglicherweise Ausgang Op1 permanent auf 0V. Die Sirene braucht aber am C+ für mind. 10s lang eine Spannung anliegen, sonst heult sie nicht los. Hast du ein Multimeter um ggf. die Spannungspegel zu messen?
mfg
Sektionschef


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 02-12-2015 12:04

Vielen dank Sektionschef für die Tips, ist ja schonmal beruhigend wenigstens die Verkabelung als Fehlerquelle ausschließen zu können!!!

Hab n Strom komplett entfernt und die Brücke zwischen LED2 und TRBL angebracht. sobald ich den Saft wieder anlege (egal ob Akku oder Stromversorgung zuerst) blinkt erst die LED2 kurz auf, der Powerknopf leuchtet durchgehend und fängt nach ein paar Sekunden an zu blinken. Heißt das jetzt dass mein Akku im A*** is?? Ein Multimeter hab ich leider nicht zur Hand, kann man das auch via Trial and Error herausfinden?


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Time_to_wonder - 02-12-2015 12:28

Ne Anleitung zu der Sirene hast Du aber? Die Sirene meldet ne Störung! Entweder ist da ein Bock in der Verkabelung oder Du hast die Sirene schon kaputt gemacht. Ohne gescheites Messgerät kannst Du keine systematische Fehlersuche betreiben. Ich würde jetzt alles nochmal abbauen und komplett neu systematisch Schritt für Schritt anklemmen.


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - mxwll - 02-12-2015 14:20

So, ich habs tatsächlich noch hinbekommen, ich hab's ja nicht mehr für möglich gehalten.
Mein Fehler warn die Dip-Schalter, die warn alle falsch!

Vielen Dank an alle, ohne euch wär das unmöglich gewesen!


RE: Terxon SX "Sabo. Sirene" - Sektionschef - 02-12-2015 14:48

(02-12-2015 12:04)mxwll schrieb:  ... blinkt erst die LED2 kurz auf
Die LED2 meldet dir jetzt Akkuprobleme von TRBL, bleibt sie nach dem Blinken permanent finster, dann sollte am Akku alles in Ordnung sein.
Ich würde dir nun ebenfalls raten, alles ausser der Versorgungsspannung von der Sirene abzuklemmen und prüfen, ob dann das Blinken der Power-LED aufhört.
mfg
Sektionschef

oh, habe übersehen, dass du es schon hinbekommen hast.
Gratuliere.
mfg