Liebe Profis

Ich benutze die Secvest 2way mit einem GSM Modul und einer direkten Übermittlung an eine Alarmzentrale.

Gehe oder verlasse ich den Errichtermodus, wird der Alarmzentrale jeweils immer ein Signal mit Störung Diverse übermittelt.

Im Weiteren besteht ein Problem beim Routine Ruf, der einmal täglich erfolgen soll. Dieser kann offenbar nicht quittiert werden (?). Die Alarmzentrale teilt mir jeweils mit, ich müsse dies bei mir noch quittieren.

Um nicht jedes Mal von der Alarmzentrale angerufen zu werden, habe ich aktuell den statischen Testruf deaktiviert.
Einzig der Einbruch Alarm und der Sabotage Alarm wird momentan übermittelt und funktioniert problemlos.

Ich gehe davon aus, dass meine Einstellung nicht korrekt sind. Darf ich Euch Profis bitten, einmal meine Einstellungen zu überprüfen und mir allenfalls weiterzuhelfen?

Ziel ist die Einbruch und Sabotage Alarm Übermittlung (werde dann angerufen, ansonsten erfolgt Quittierung durch einen Einsatzdienst bei mir vor Ort) sowie die Übermittlung von Diversen Störungen und ein täglicher Routineruf.

Folgende Einstellungen unter AWUG:
Anrufmodus: Wechselnd
Prim. Übertragung: ISDN/GSM/LAN/GPRS
Telefonbuch: es sind zwei Nummern der Alarmzentrale eingetragen
Kunden ID: Identnr TB1 4stellige Zahl eingegeben
Protokoll: Contact ID (wird von der Alarmzentrale vorgegeben)
Fast Format: alle Kanäle nicht verwendet
Fast Format Klar: deaktiviert
SIA Report: Basis
SIA Report Klar: Deaktiviert
Contact ID: Basis + Klar (kann hier ev der Fehler der nicht gewünschten Signalsendung Störung Diverse liegen?)
Dyn Testruf: Deaktiviert
Stat. Testruf: Deaktiviert (nur vorübergehend, da Problem wie oben beschrieben)
FF Einbruch Komm: Deaktiviert
Sabo als Einbruch: Aktiviert
Kein Aktiv/Deakt: Aktiviert

Vielen Dank für Eure Hilfe und allen ein gutes Neues Jahr!
spot13


RE: Alarmübertragung AWUG - spot13 - 09-01-2016 19:36

Sind die Profis noch in den Ferien? Wer kann mir helfen?


RE: Alarmübertragung AWUG - megagramm - 09-01-2016 21:09

immer mit der Ruhe Wink, dies ist unbezahlte Freizeitgestaltung und kein standby support.

Welche Alarmübertragung (Contact ID oder SIA ...) zum Wachdienst nutzt Du.
Überträgst Du parallel analog über AWAG und mußtest Du schon von der Telekom genötigt auf IP umstellen oder hast Du den Anbieter gewechselt.
Ging die Routine vorher?
Was für Fehler werden angezeigt?

LG megagramm


RE: Alarmübertragung AWUG - spot13 - 09-01-2016 22:04

Danke megagrammWink

Verwende Contact ID. Übermittlung via GSM Modul (Signalstärke ist ok).
AWAG ist deaktiviert. SMS ist deaktiviert.
Routine hat noch nie richtig funktioniert. Das Signal geht zwar zum Wachdienst, es kommt dort aber immer eine "Störung Diverse" an.
Auch wenn ich in den Errichtermodus gehe oder diesen wieder verlasse, wird immer ein Signal mit "Störung Diverse" an den Wachdienst gesendet.
Fehler werden keine angezeigt.


RE: Alarmübertragung AWUG - megagramm - 09-01-2016 22:34

Hallo,

dynamischer Testruf oder Statischer Testruf.
Wenn Statisch, welche Zeit?

Funktioniert der "Testruf sofort"?

LG megagramm


RE: Alarmübertragung AWUG - spot13 - 10-01-2016 13:34

Statischer Testruf, täglich um 10:00 Uhr (aktuell aber deaktiviert)
Testruf sofort sendet wiederum ein Signal mit "Störung Diverse"


RE: Alarmübertragung AWUG - megagramm - 10-01-2016 15:44

versuch mal SIA mit dem Wachdienst.

Hast Du schon auf IP Telefonie umgestellt? Kann die Ursache sein, das die Quittung von Wachdienst nicht mehr sauber kommt.

Habe gerade erfolgreich von SIA auf contact ID aufgrund es gleichen Problems umgestellt.

LG megagramm


RE: Alarmübertragung AWUG - spot13 - 10-01-2016 16:21

ok werde SIA mal mit dem Wachdienst versuchen. An meinen Einstellungen (siehe erster Post) kann es nicht liegen? Z.B. Contact ID Basis + Klar?

Ich bin bereits auf IP Telefonie über ein Glasfaserkabel (allerdings ohne Festnetz Telefonanschluss). Verwende ja aber nur das GSM Modul mit einer SIM Karte.


RE: Alarmübertragung AWUG - megagramm - 10-01-2016 16:38

stimmt, nur GSM, sorry

LG megagramm