Altbausanierung - Ratschläge zum Vorsehen von Kabeln für EMA gesucht - marco-f - 21-04-2016 21:50

Hi,

ich saniere derzeit ein EFH im Bungalowstil und bin aktuell dabei im EG die Elektrik neu zu machen und auch sämtliche sonstige Kabel zu ziehen. Da ich die Ansicht vertrete "Wenn nicht jetzt, dann nie" will ich auch schon alles vorsehen um mal eine EMA installieren zu können. Bisher heißt das, dass ich in den neuen Fenstern (EH3 mit 6mm VSG) und der neuen Hintertür schon Alarmkontakte einsetzen lasse und sternförmig je ein Cat.7 Kabel ziehe um die Kontakte anschließen zu können. Zusätzlich hab ich im Hinterkopf je ein Cat.7 Kabel zu sämtlichen Zugängen (Haustür, Keller-Hintertür, Kellergarage) und zum Schlafzimmer für Bedientableaus zu ziehen. Außerdem noch ein extra Kabel zur Haustür für Kontakte. In Gedanken spiele ich noch mit einem Kabel für Bewegungsmelder in den mittig im Haus liegenden Flur und im Wohnzimmer (aufgrund einer 4,80m Glasfront sehe ich hier die primäre Gefahrenquelle eines Einbruchs).

Zur Außensirene würde ich auch nur ein Cat.7 Kabel vorsehen. Reicht das oder muss ich da mehr beachten!?

Habt ihr Hinweise was ich noch vorsehen bzw. bedenken sollte?

MfG
Marco


RE: Altbausanierung - Ratschläge zum Vorsehen von Kabeln für EMA gesucht - neufre - 21-04-2016 22:42

Du hast ja alle Zeit der Welt!
Da spielt es auch keine Rolle, das du seitens der Verdrahtung das sehr zeitintensive und mechanisch empfindliche CAT 7 verwendest. Es gibt dafür zwar keinerlei Notwendigkeit - aber des Kunden Wille soll dennoch hier Gehör finden. Sternförmig zur Haustür nebst Scharfschalteinrichting mit einem einzigen CAT 7 wäre verdammt knapp bemessen, ebenso würde sich der Außensignalgeber mehr über ein IYSTY 6x2x0,6 freuen als über ein CAT 7. Das werfe ich einfach mal hier in den Raum.....


RE: Altbausanierung - Ratschläge zum Vorsehen von Kabeln für EMA gesucht - megagramm - 21-04-2016 23:05

und wie kommen die Kontakte auf das Telefon oder CAT7 Kabel?
(CAT7 würde ich niemals für Alarmkomponenten verlegen).

Also Positionen für Unterputzdosen festlegen. Z.B. ABUS VT4200W.
Dann kann man z.B. ein 10DA (z. B. J-Y(ST)Y 10x2x0,8 Fernmeldeleitung) zur Verteilerdose legen und ein Zimmer mit Öffnungsmeldern, Bewegungsmelder und Glasbruchmeldern zusammenfassen und hat noch Reserven für Nachrüstungen.

Die Leitung auf einen Fermeldeverteiler mit Lsa+ Leisten bringen und von dort auf die Alarmanlage rangieren. Verteiler mit Sabotagekontakt überwachen.

LG megagramm


RE: Altbausanierung - Ratschläge zum Vorsehen von Kabeln für EMA gesucht - evertech - 22-04-2016 07:05

Damit das kein Kabelsalat samt Drahtverhau wird schlag ich dir vor in jeden Raum eine Dose zu setzen und von dort mit FXPM 20 oder gleich 25 jeweils zur Zentrale.
Auch bei Bedienteilen ist eine Schalterdose sinnvoll. Man tut sich einfach leichter mit dem Kabel. Zusätzlicher Schlauch zum E-Verteiler für die Steuerung von Panikbeleuchtung und Aussenlicht schadet ebenfalls nicht; und die Sirene nicht vergessen sowie eine Verbindung zur Telefondose und Netzwerk. Fetter Potentialausgleich wäre dann die Sahne dazu. Es bedanken sich die USV mit integriertem Überspannungsschutz sowie die Telefon und Netzwerk Blitzschutzkomponenten.


RE: Altbausanierung - Ratschläge zum Vorsehen von Kabeln für EMA gesucht - marco-f - 22-04-2016 21:14

Danke für die Hinweise!

Cat.7 Kabel ist es nur geworden, weil ich davon mehr als ich im Haus verbauen kann vorrätig habe und da nehm ich das erstmal für alles was mir sinnvoll erscheint. Und da auf den Fensterkontakten keinerlei Last hängt dachte ich mir - why not!?! Und Möglichkeiten der Verbindung werden sich schon finden - Wago Klemmen, 3M Quetschverbinder, Löten ... Im Keller pack ich das auf nen LSA Verteiler.

Ein 10 DA Kabel pro Raum sehe ich in meinem Fall als unnötig an. Schon aus optischen Gründen würde ich nicht in jedem Raum einen Bewegungsmelder installieren, aber auch die baulichen Gegebenheiten schließen meines Erachtens die meisten Räume als Gefahrenquelle aus. Daher denke ich nur an Bewegungsmelder Zentral im Flur bzw. bei der Hauptgefahrenquelle Glasfront Wohnzimmer. Im Keller sieht das dann sicherlich auch nochmal etwas anders aus, aber um den geht es hier ja jetzt nicht.

Danke für den Hinweis mit der Haustür, hab inzwischen an anderer Stelle auch schon gelesen was da so alles zusammenkommen kann, da kommt was stärkeres hin. Und zur Sirene sehe ich auch was stärkeres vor, bzw. da ich derzeit nur die Möglichkeiten für eine EMA schaffe wird es hier auf ein entsprechendes Panzerrohr in der Wand hinauslaufen um dann später nachziehen zu können. Anbindung der Anlage an Netzwerk, Telefon, Unterverteilung etc. stellt kein Problem dar, das ist es alles ziemlich nahe beieinander in meiner zentralen Technikecke.

MfG
Marco