Ausgangslinie mit ABAX Fernbedienung deaktivieren - Holzwurm27 - 10-07-2016 12:07

Hallo Forumsmitglieder!

Bei unserer SATEL Integra 128WRL, schalten wir einiges mit den ABAX APT-100 Fernbedienungen. Leider finde ich keine Möglichkeit, einen bereits aktivierten Ausgang (hier Ausgang Nr. 6 Monostabil Kontakt), über die Fernbedienung wieder zu deaktivieren.
Aktiviert wird dieser Ausgang über eine virtuelle Linie (ist recht einfach bei den Parametern der Ausgangslinie unter "Auslösung durch Linie Nr. xxxx"einzustellen)
Ebefalls aktiviert wird dieser Ausgang aber auch durch eine Makroeinstellung unserer INT-TSG. Bei der Deaktivierung durch die Fernbedienung, ist ja unerheblich, wie dieser Ausgang eingeschaltet wurde.

Danke für Eure Hilfe.

Grüße
Holzwurm27


RE: Ausgangslinie mit ABAX Fernbedienung deaktivieren - Animal - 11-07-2016 06:33

ein monostabiler Ausgang ist für die eingestellte Zeit aktiv, dann geht er wieder in die Ruhestellung.
Nimm einen bistabilen Ausgang, der kann wahlweise geschaltet werden, ihm fehlt aber die Zeitkomponente. Wenn du diese brauchst kombiniere einen monostabilen Ausgang mit einem bistabilen Kontakt über die UND-Verknüpfung.