Honeywell IdentKey an Complex 400H ? - Udo W - 30-07-2016 18:05

Hallo liebe Kollegen

Nach einer Umrüstung eines Objekts haben ich mir ein paar Honywell/Esser/EffEff Teile gesichert ;-) und zwar :
4 St. IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.20 und auch
4 St. iK 2 Leser mit Tastatur Art.-Nr. 022195
diese würde ich gerne an meinen Private Complex 400H anschliessen. Leider blieben meine Versuche bis jetzt ohne erfolg :-(

Die Auswerte Einheit am comBus2 der 400H und auch der Leser an der Comlock Schnittstelle zeigten nicht die von mir gewünschten erfolge (Nur diverse Fehlermeldungen)

Jetzt hier meine Frage :

Geht keines der beiden Honywellgeräte an der Telenot anlage ?
bzw. Wie Schliesse ich diese Wo / Wie an ? (Wie comlock 410 was mir am liebsten währe inkl. der Tastatur Leser Einheit)
Was muss ich beim parametrieren beachten ?

Ich hoffe auf ein paar Tips die mich an mein Ziel führen und Wünsche ein schönes und Störungsfreies Wochenende

Udo W


RE: Honeywell IdentKey an Complex 400H ? - M-d-ley - 30-07-2016 22:08

Soweit ich weiss ist Telenot und Honeywell nur im Bus1 kompatibel und das auch nur bedingt. Ich glaube kaum, dass die beim Bus2 die selbe Schiene fahren.


RE: Honeywell IdentKey an Complex 400H ? - 5624 - 30-07-2016 22:26

Nein, es ist nicht möglich, die IK2-Bedienteile mit den BUS2-AWE an der Telenot zu betreiben.

Die IK2-Bedienteile können an der Telenot betrieben werden, dafür ist aber eine konventionelle IK2-AWE nötig, welche aber sehr schwer zu bekommen und noch schwieriger zu konfigurieren sind (dafür ist ein Programmiergerät nötig). Diese Kombination war sogar bis vor einigen Jahren VdS-konform.

Die Complex kann nur die comlock-Leseeinheiten von Sesam und die vpn Telenot selbst hergestellten cryplock-Leser verwenden. Dazu alles, was über eine normale Differentiallinie arbeitet (Blockschloss, Impulsschaltschloss, RFID-Leseeinheiten mit konventioneller AWE)

Der com2BUS ist eine RS485-Schnittstelle , während der BUS2 eine proprietäre Schnittstelle ist.


RE: Honeywell IdentKey an Complex 400H ? - M-d-ley - 31-07-2016 08:12

Ok, wenn die Richtung eingeschlagen wird:

Du kannst auch eine IK3 AWE Konventionell nehmen und da dann ein IK2 Bedienteil anklemmen. Die IK3 AWE kannst du auch über RS232 Programmieren aber ob du das Geld wirklich ausgeben willst....


RE: Honeywell IdentKey an Complex 400H ? - Udo W - 31-07-2016 14:39

Danke für die Antworten
Dann wohl ein klares Nein.

Wenn jemand 4 St. IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.20 und auch
4 St. iK 2 Leser mit Tastatur Art.-Nr. 022195 braucht.

PN an mich ;-)