Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: Statusmeldung Rätselhaft
Beitrag: RE: Statusmeldung Rätselhaft

Der Tipp mit dem Ereignisspeicher war Goldwert. Es war der Akku des Funkschlüsselschalters. Ausgetauscht und schon ist alles wieder gut! Vielen Dank!
Ariborix ABUS Secvest 2WAY 2 2.700 13-09-2014, 16:08
  Thema: Statusmeldung Rätselhaft
Beitrag: Statusmeldung Rätselhaft

Hallo! Vielleicht kennt ja jemand hier die Antwort auf mein Rätsel. Meine Anlage zeigt die Statusmeldung "Funk Batt" an. Nun denke ich mal ein Akku ist leer. Die Frage ist nur welcher könnte das sein?...
Ariborix ABUS Secvest 2WAY 2 2.700 09-09-2014, 06:26
  Thema: Supervision macht Probleme
Beitrag: RE: Supervision macht Probleme

Vielen Dank für die Lösungsvorschläge. Ich werde es zunächst mal mit dem Vorschlag "komplett Stromlos" versuchen. Es stimmt, dass ich die Netzausfallakkus getauscht habe. Allerdings hing die Anlage da...
Ariborix ABUS Secvest 2WAY 11 16.882 13-05-2014, 18:50
  Thema: Supervision macht Probleme
Beitrag: RE: Supervision macht Probleme

Ich habe die Netzausfallakkus ausgetauscht und einige Melder neu eingelernt. Jetzt sind zumindest die Fehlermeldungen weg. Aber die Supervision läßt sich trotzdem nicht mehr aktivieren. Damit kann ich...
Ariborix ABUS Secvest 2WAY 11 16.882 12-05-2014, 18:46
  Thema: Supervision macht Probleme
Beitrag: RE: Supervision macht Probleme

Danke für die rasche Antwort. Leider ist es nicht nur ein Melder sondern zwischen 15 und 25 die eine Supervision anzeigen. Dass die alle auf einmal defekt oder leer sind ist eher unwahrscheinlich. Als...
Ariborix ABUS Secvest 2WAY 11 16.882 11-05-2014, 09:55
  Thema: Supervision macht Probleme
Beitrag: Supervision macht Probleme

Hallo miteinander! Ich habe neuerdings Probleme mit meiner Anlage. Die hatte einen Supervisionsfehler angezeigt. Das heißt nicht nur einen, sondern über Nacht gleich auf rund 20 Zonen. Rückstellen gi...
Ariborix ABUS Secvest 2WAY 11 16.882 10-05-2014, 19:40