Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Beitrag: RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz

Danke. Es lag daran das ich nur scharf/unscharf eingestellt hatte. Nicht extern scharf/unscharf. Du hast mir mal wieder eine lange suchen erspart.
coda Complex-Serie und Vorgänger 4 3.562 27-10-2016, 18:55
  Thema: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Beitrag: RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz

serielle Anschaltung
coda Complex-Serie und Vorgänger 4 3.562 26-10-2016, 21:04
  Thema: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Beitrag: Scharf Schaltung beim Wachschutz

Hallo, ich habe wieder ein Problem. Ich habe eine ÜE 3216-GSM. Ich übertrage per stehender IP zum Wachschutz. Mein Problem ist das der WS keine scharf Meldung bekommt. Die Anlage ist aber scharf, u...
coda Complex-Serie und Vorgänger 4 3.562 26-10-2016, 20:38
  Thema: comxline 3516-2 ISDN
Beitrag: RE: comxline 3516-2 ISDN

Ok. Mache ich. Danke
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.576 16-09-2016, 05:19
  Thema: comxline 3516-2 ISDN
Beitrag: RE: comxline 3516-2 ISDN

Hallo 5624. Danke für deine Antworten. Ich denke auch wir werden auf GSM umstellen müssen. Und IP als Ersatzweg. Da es meine erste Anlage ist, war mir bei der Planung einiges noch nicht so bewusst. D...
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.576 15-09-2016, 22:32
  Thema: comxline 3516-2 ISDN
Beitrag: RE: comxline 3516-2 ISDN

Ich habe es mir VdS 2465 versucht. Was muss ich bei Telim einstellen. Das habe ich noch nicht gehört. ISDN wollten wir halt weiter verwenden da der Anschluß halt da war. IP habe ich eingerichtet. Da...
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.576 15-09-2016, 22:08
  Thema: comxline 3516-2 ISDN
Beitrag: comxline 3516-2 ISDN

Hallo, Ich habe wieder ein neues Problem. Beim aufschalten zum Wachschutz kommt folgende Meldung. Keine Quitierung Grund 63 Wir haben eine ISDN Box von Arcor. Die alte Anlage ca. 15 Jahre geht ü...
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.576 15-09-2016, 21:03
Shy Thema: Transponder an Cryplock Leser
Beitrag: RE: Transponder an Cryplock Leser

Hallo, ich habe mein Fehler gefunden. Ich wollte zu jedem Transponder den selben Leser mit dem selben Code eine Tastatur anlegen. Ich brauche aber ja nur einmal ein Transponder eine Tastatur und dann...
coda Complex-Serie und Vorgänger 5 5.433 13-09-2016, 12:42
  Thema: Transponder an Cryplock Leser
Beitrag: RE: Transponder an Cryplock Leser

Hallo 5624. Danke nochmals . Nun geht es endlich. Wie du vermutet hast war an der Schnittstelle alle eingestellt. Hoffe das jetzt alles soweit läuft.
coda Complex-Serie und Vorgänger 5 5.433 09-09-2016, 14:38
  Thema: Transponder an Cryplock Leser
Beitrag: RE: Transponder an Cryplock Leser

Danke nochmals für die schnelle Antwort. Ich bin immer noch etwas ratlos. Ich habe jetzt für beide Leser jeweils einen Benutzer mit 2 stufiger unscharf Schaltung. Ich möchte nun noch mindestens je ...
coda Complex-Serie und Vorgänger 5 5.433 08-09-2016, 17:19
  Thema: Transponder an Cryplock Leser
Beitrag: Transponder an Cryplock Leser

Hallo mal wieder. Am Wochenende wird meine erste selbstinstallierte Anlage beim Wachschutz aufgeschaltet. Ich habe noch eine Frage zu den Transpondern. ich habe 2 Sicherheitsbereiche die unabhängig s...
coda Complex-Serie und Vorgänger 5 5.433 06-09-2016, 21:03
  Thema: OAS - DK löst nicht aus
Beitrag: RE: OAS - DK löst nicht aus

Danke für eure mithilfe. Habe eine neue Sirene und die funktioniert richtig. Die andere war wohl defekt.
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.935 06-09-2016, 20:48
  Thema: OAS - DK löst nicht aus
Beitrag: RE: OAS - DK löst nicht aus

Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich bekomme sofort Sabo obwohl der Deckel zu ist.
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.935 01-09-2016, 18:59
  Thema: OAS - DK löst nicht aus
Beitrag: RE: OAS - DK löst nicht aus

Hallo, danke für eure schnellen Antworten. MG1 ist als Sabotage parametriert ich habe den OAS mit Klemme 8 und 5 ohne 6+7 angeklemmt. Dann kommt gleich Sabo Alarm. Ich werde mal weiter suchen und...
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.935 01-09-2016, 08:26
  Thema: OAS - DK löst nicht aus
Beitrag: OAS - DK löst nicht aus

Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe einen OAS an eine complex 400H angeschlossen. Ich habe je 2 Adern für optisch und akustisch auf Signalgeber gelegt. Die 3 Adern von Wandabreißkontakt...
coda Complex-Serie und Vorgänger 8 5.935 31-08-2016, 14:05
  Thema: ÜE comxline 3516-2
Beitrag: RE: ÜE comxline 3516-2

Danke für die schnellen Antworten
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 3.285 01-06-2016, 10:41
  Thema: ÜE comxline 3516-2
Beitrag: ÜE comxline 3516-2

Hallo, Ich habe eine 3516-2 Meine Telefonanlage benötigt eine 0 zur Amtsholung. Gibt es in der ÜE eine Möglichkeit dies ein zustellen. In der Telefonanlage finde ich keinen Punkt die 0 zu entfernen...
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 3.285 31-05-2016, 20:43
  Thema: HD 3002 Rauchmelder in BUS Technik anschließen.
Beitrag: RE: HD 3002 Rauchmelder in BUS Technik anschließen...

Hallo, Ich habe nochmal eine Frage zu den Rauchmelder. Kann ich auch Bewegungsmelder und Rauchmelder an einem Bus anschliessen. Oder benötige ich noch eine Erweiterung meiner EMZ. Da ich Bus 1 und...
coda Complex-Serie und Vorgänger 4 4.860 17-04-2016, 12:35
  Thema: Complex 400 und 2 mal comlock 410
Beitrag: RE: Complex 400 und 2 mal comlock 410

Danke nochmal für die Info. Habe es ausprobiert und es hat geklappt
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 3.237 03-03-2016, 16:22
  Thema: Complex 400 und 2 mal comlock 410
Beitrag: RE: Complex 400 und 2 mal comlock 410

Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 3.237 02-03-2016, 20:05
  Thema: Complex 400 und 2 mal comlock 410
Beitrag: Complex 400 und 2 mal comlock 410

Hallo, Ich habe wieder eine Frage. Ich möchte an meine complex 400 2 comlock 410 an den com2Bus anschliessen. Je eins für jeden Sicherheitsbereich. wo schließe ich dann mein BT 430 welches bis jetzt ...
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 3.237 01-03-2016, 21:54
  Thema: HD 3002 Rauchmelder in BUS Technik anschließen.
Beitrag: HD 3002 Rauchmelder in BUS Technik anschließen.

Hallo. Ich habe jetzt an meine complex 400 am Bus 1 meine Bewegungsmelder angeschlossen. Funktioniert auch. Am Bus 2 möchte ich meine HD 3002 Rauchmelder anschließen. Bei scharf schalten sollen die ...
coda Complex-Serie und Vorgänger 4 4.860 27-02-2016, 10:27
  Thema: cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD
Beitrag: RE: cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD

Danke für die Antwort. Mein Fehler War das ich das Handbuch nicht richtig gelesen habe. Ich habe den Leser richtig ausgewählt und wollte gleich die Transponder anlegen. Laut HB muss ich aber erst di...
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 4.492 27-02-2016, 09:33
  Thema: cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD
Beitrag: cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD

Hallo an Alle, ich bin neu in diesem Forum. Habe bei Telenot den Basiskurs und den Produktkurs für die complex 400 belegt. Habe jetzt meine erste Anlage,( bei uns in der Firma). Mein erstes Problem is...
coda Complex-Serie und Vorgänger 3 4.492 25-02-2016, 16:53