Beitrag: RE: PC Verbindung zur 1500ip

Danke wibbelwirt für deine Antwort, ich habe es geschafft die Datenbank zu ziehen. USB Kabel habe ich getauscht, da die gelbe LED nicht geleuchtet hat neben dem Port. Und ich musste im Menü den Wart...
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 2 1.478 20-12-2022, 09:21
  Thema: PC Verbindung zur 1500ip
Beitrag: PC Verbindung zur 1500ip

Hallo ATS Kenner, ich habe mich mit dem Downloader über USB erfolgreich mit meiner ATS 1500 IP verbunden, es ist schon länger her wo ich das letzte mal an der Anlage mit dem Rechner war. Beim Konfig...
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 2 1.478 19-12-2022, 20:22
  Thema: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser
Beitrag: RE: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser

. Okay danke euch trotzdem
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 9 5.276 03-12-2020, 17:12
  Thema: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser
Beitrag: RE: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser

Ja das es keine DIY Anlage ist, ist mir bewusst. Bis jetzt habe ich ja auch keine Schwierigkeiten gehabt bei der Programmierung, selbst Filter und Ausgänge habe ich schon programmieren können was ja...
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 9 5.276 03-12-2020, 15:53
  Thema: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser
Beitrag: RE: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser

Hallo funkistnichtalles, danke für den Ratschlag. Ich weiß nur nicht wie genau du das meinst. Zur Zeit ist die Benutzergruppe 01 Installer, 02 Supervisor, 03 s/us Haus ( hier sind die Benutzer 3-12...
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 9 5.276 02-12-2020, 21:59
  Thema: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser
Beitrag: RE: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser

Hallo peteralarm, danke für deine Antwort. Bereiche habe ich 2 angelegt, Haus und Garage. Alles was bei der Schalteinrichtung Bereichsrelevant ist liegt im Bereich 1 Haus. Bedeutet das die Schaltei...
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 9 5.276 02-12-2020, 21:25
  Thema: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser
Beitrag: ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser

Hallo Forum, ich habe bei mir eine Advanced 1500 mit einer ATS 1190 Schalteinrichtung in Betrieb. Soweit alles super nur einen Schönheitsfehler habe ich. Schaltet man an der 1190 mit Chip 1 scharf ...
Futti Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 9 5.276 02-12-2020, 17:59