Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser |
Forum |
Antworten |
Ansichten |
Geschrieben
[auf]
|
|
|
Thema: Sabotagestörung Zone 301
Beitrag: RE: Sabotagestörung Zone 301
Hallo,
du mußt an der Zentrale als Errichter im Menüpunkt:
System / Hardware den Zonentyp umstellen auf:
"2-Draht CC". So hab ich es gemacht und funktioniert.
LG |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
3 |
2.877 |
28-02-2018, 13:13 |
|
|
Thema: ABUS Secvest und WLAN
Beitrag: RE: ABUS Secvest und WLAN
IP ist fix, DHCP ist deaktiviert. |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
11 |
9.269 |
19-01-2018, 10:30 |
|
|
Thema: ABUS Secvest und WLAN
Beitrag: RE: ABUS Secvest und WLAN
Nachtrag:
Nach 6 Wochen ausführlichen Tests habe ich festgestellt, das bei einem Neustart des Routers auch die Secvest-Zentrale neu gestartet werden muß,
damit sich das WLAN-Modul ordentlich mit dem R... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
11 |
9.269 |
18-01-2018, 08:41 |
|
|
Thema: Feuermelder
Beitrag: RE: Feuermelder
Die Alarmreaktion kannst du nur für einen Teilbereich einstellen, nicht für einen Zonentyp. Der Zonentyp definiert nur die Kriterien für das Auslösen eines Alarms.
Wenn du für die Rauchmelder eine ab... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
4 |
2.741 |
16-01-2018, 09:40 |
|
|
Thema: GSM Modul FUMO50000
Beitrag: RE: GSM Modul FUMO50000
Ich benutze auch eine Prepaid-Karte im FUMO50000. Bei mir wird in der Info der Provider angezeigt. Ob ich den Hacken bei der Einstellung "Amtsholung bei GSM" setzte oder nicht, spielt keine Rolle - es... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
4 |
3.459 |
14-01-2018, 00:12 |
|
|
Thema: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Beitrag: RE: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Hallo Kümmel,
danke für die Antwort - dachte mir schon, dass nur ein Anschluss von beiden sinnvoll ist.
Ich verwende als USV die "Comatec AC/DC UPS 12Vdc 5A - MDSB050012"
mit 4 Stück 12V/7,2Ah Akkus... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
3 |
4.108 |
12-01-2018, 10:47 |
|
|
Thema: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Beitrag: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Hallo,
ich habe mir eine externe 13.8VDC USV mit 14Ah Akku besorgt. Damit wird die Secvest-Zentrale, das WIFI-Modul und mein Router bei Stromausfall unterbrechungsfrei versorgt.
Ich bin mir nicht sic... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
3 |
4.108 |
12-01-2018, 09:24 |
|
|
Thema: Einschätzung Abus Secvest
Beitrag: RE: Einschätzung Abus Secvest
Hallo an alle Interessierten,
ich habe auch die neue FUAA50000 mit 14 Öffnungsmeldern, 7 Rauchmeldern, 2 Bewegungsmeldern, 1 Innensirene, 1 Aussensirene, 1 UVM, 2 Repeater, 1 Bedienelement, 2 Infomod... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
5 |
4.424 |
09-01-2018, 09:40 |
|
|
Thema: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht
Beitrag: RE: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funk...
Hallo Wulf,
ich habe die Sirene nun mit einem alten UVM_FU5210 an der FUAA50000 getestet, und siehe da: das reagiert viel schneller auf Befehle der Zentrale als das neue UVM_FUMO50020.
PS: Laut ABUS ... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
10 |
6.270 |
07-01-2018, 18:05 |
|
|
Thema: ABUS DDNS Dienst funktioniert nicht mehr
Beitrag: RE: ABUS DDNS Dienst funktioniert nicht mehr
Wenn du an der Zentrale den ABUS Server deaktiviert hast, solltest du dich ausloggen, die Zentrale neu starten (Pfeil rauf und runter gleichzeitig drücken), danach als Errichter einloggen und den ABUS... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
6.458 |
05-01-2018, 11:36 |
|
|
Thema: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel
Beitrag: RE: Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel
Hallo Mapa,
ich hatte ein ähnliches Phänomen mit dem Funkbedienteil: in allen Teilbereichen wurde die Sabotagemeldung angezeigt. Ich musste an der Zentrale alle 4 Teilbereiche zurückstellen, erst dan... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
7 |
8.924 |
05-01-2018, 11:27 |
|
|
Thema: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht
Beitrag: RE: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funk...
Hallo Wulf,
danke für die Info.
Grundsätzlich gebe ich dir recht: ist eigentlich egal, ob der Blitz nun funktioniert oder nicht, solange die Status-LEDs blinken und die Sirene bei Alarm losdonnert. D... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
10 |
6.270 |
03-01-2018, 18:50 |
|
|
Thema: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht
Beitrag: RE: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funk...
Hallo wudiwi,
Übrigens: Ich habe die Sirene mit dem alten UVM-FU5210 von der Secvest 868 auch getestet (diese funktioniert übrigens an der Secvest-FUAA50000),
und dort ist die Zeitverzögerung viel g... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
10 |
6.270 |
03-01-2018, 18:27 |
|
|
Thema: ABUS Secvest und WLAN
Beitrag: RE: ABUS Secvest und WLAN
Hallo,
ich habe das WIFI-Modul seit 2 Wochen an der Secvest im Einsatz.
Installation nach Anleitung hat sofort funktioniert. Läuft stabil, E-Mail-Versand und Push-Mitteilungen funktionieren auch.
LG ... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
11 |
9.269 |
03-01-2018, 11:02 |
|
|
Thema: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht
Beitrag: RE: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funk...
Hallo,
ich habe auch seit kurzem die FUAA50000 mit FW 3.00.04 und das Secvest Funk-Außensirenen-Paket (Art.-Nr. FUSG50020) in Betrieb.
Ich kann bestätigen, dass der Test der UVM-Sirene über das Webint... |
|
Magtech |
Secvest (neue Version ab 2015) |
10 |
6.270 |
03-01-2018, 10:31 |