Thema: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
Beitrag: RE: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
liebe forumsgemeinde,
danke für eure zahlreichen antworten!
ich habe die kontakte der betroffenen türen neu eingestellt, die verkabelung getrennt und erneut zusammengefügt und jetzt funktioniert es! i... |
|
tombalabomba |
ABUS Terxon SX, MX oder LX |
15 |
3.970 |
03-09-2021, 17:08 |
|
|
Thema: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
Beitrag: RE: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
ja danke, das dachte ich mir auch. wollte aber hier bei euch nachfragen, hätte ja sein können dass ich mir das ersparen kann.
ad gehtest: „…möglich alle Zonen der Alarmzentrale auszulösen, um dere... |
|
tombalabomba |
ABUS Terxon SX, MX oder LX |
15 |
3.970 |
03-09-2021, 10:05 |
|
|
Thema: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
Beitrag: RE: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
die melder sind magnetkontakte in den türen, da sind keine batterien enthalten. die melder sind in ordnung, wurden gestern von der fensterfirma überprüft. |
|
tombalabomba |
ABUS Terxon SX, MX oder LX |
15 |
3.970 |
03-09-2021, 09:58 |
|
|
Thema: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
Beitrag: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
hallo,
habe seit ca 2 jahren eine terxon mx in betrieb.
in zone 2 sind 2 hebe- schiebetüren mit eigenschaft „sofort“ geschaltet.
seit einiger zeit lässt sich die anlage nicht mehr scharf schalten, ... |
|