Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser |
Forum |
Antworten |
Ansichten |
Geschrieben
[auf]
|
|
|
Thema: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung
Beitrag: RE: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschalt...
Super, danke. Gut zu wissen, dass das geht. Ich versuchs erstmal mit den LEDs im Eigenbau. Später eventuell dann austauschen.
Viele Grüße
Christian
----------
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Olli... |
|
Relique1 |
Satel |
16 |
1.322 |
05-12-2023, 17:48 |
|
|
Thema: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung
Beitrag: RE: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschalt...
Super, danke. 50 mA können die OC Ausgänge ab. Müsste also passen.
Viele Grüße
Christian |
|
Relique1 |
Satel |
16 |
1.322 |
04-12-2023, 20:29 |
|
|
Thema: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung
Beitrag: RE: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschalt...
Hallo AMtronic,
danke für Deine konkreten Infos.
Zum Einsatz kommt diese LED:
https://www.conrad.de/de/p/cml-19040253-...tDownloads
Die kann direkt 12V ab. Braucht die dann noch einen Widerstand?
... |
|
Relique1 |
Satel |
16 |
1.322 |
04-12-2023, 20:01 |
|
|
Thema: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung
Beitrag: RE: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschalt...
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen kreativen Ideen und Vorschläge.
Dass das über die OC Trigger Ausgänge gehen müsste, habe ich auch schon vermutet. War mir aber nicht sicher.
In diesem Bei... |
|
Relique1 |
Satel |
16 |
1.322 |
04-12-2023, 18:42 |
|
|
Thema: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung
Beitrag: Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung
Hallo zusammen,
ich habe mal eine vermutlich einfache Frage:
(Integra 128+ System)
Ich möchte im Eingangsbereich eine Art LED Visualisierung installieren (die auch von außen durch die Glasscheibe s... |
|
Relique1 |
Satel |
16 |
1.322 |
03-12-2023, 20:10 |
|
|
Thema: Kabel für GSM und TSG
Beitrag: RE: Kabel für GSM und TSG
Ok. Dann bin ich beruhigt und Danke allen für die Unterstützung!
Liebe Grüße
Christian |
|
Relique1 |
Satel |
10 |
836 |
20-11-2023, 17:51 |
|
|
Thema: Kabel für GSM und TSG
Beitrag: RE: Kabel für GSM und TSG
So die Berechnung des nötigen Querschnitts:
Leistung W 5,4
Spannung V 12
Strom mA 450
Länge m 10
Spannungsabfall % 1,8
Leitfähigkeit 58
benötigter Querschnitt mm² 0,72
Durchmesser mm 0,96
(20-11-20... |
|
Relique1 |
Satel |
10 |
836 |
20-11-2023, 17:45 |
|
|
Thema: Kabel für GSM und TSG
Beitrag: RE: Kabel für GSM und TSG
Deshalb frage ich ja...
Also, was soll ich tun beim INT-GSM LTE?
10 Meter Leitungslänge.
Y St Y 4x2x0,8 (mm Durchmesser) oder 0,6? oder noch mehr oder doppelt?
Die Sirenen SP 4004 (260mA ohne Akkul... |
|
Relique1 |
Satel |
10 |
836 |
20-11-2023, 17:30 |
|
|
Thema: Kabel für GSM und TSG
Beitrag: Kabel für GSM und TSG
Hallo zusammen,
ich bin etwas unsicher beim Kabeldurchmesser und Querschnitt für das INT-GSM-LTE und das INT-TSG2. Die Sirenen innen und aussen werden mit 4x2x0,8 (0,8mm Durchmesser angefahren).
Nun... |
|
Relique1 |
Satel |
10 |
836 |
19-11-2023, 19:11 |
|
|
Thema: INT-IORS und Rolladensteuerung
Beitrag: INT-IORS und Rolladensteuerung
Hallo zusammen,
ich plane gerade meine Satel Anlage und die entsprechende Leitungsführung im Haus. Hier habe ich folgende Frage:
Zum Einsatz kommt eine Integra 128 Plus.
Es sollen Rolladen gesteuer... |
|
Relique1 |
Satel |
1 |
1.119 |
04-01-2023, 18:16 |