Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
Das ist alles verstanden !
Es sind ja mehrere Aktoren - die sitzen in den EInbaugehäusen der Deckeneinbaustrahlern .
Der MK liefert an den Aktor und dann ins KNX.
Mit dem gleichen Aktor wird auch die ... |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
22-09-2023, 13:29 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
"Worst Case: letzter Zustand "Fenster zu" Ist Zustand jedoch Fenster offen und Verbindungsverlust."
Der Verbindungsverlust ist ja ein Bruchteil von Sekunden- das muss ein zucken sein. In der Zeitspann... |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
22-09-2023, 08:41 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
Danke für euer Engagement. Problem ist nunmal bei Sichtbeton ziehst du keine Kabel mehr nach.
2. Kannst du nicht jedem KNX Bauteil unterstellen das es zuckt/ Verbindung nicht hält.
Ich bin komplett b... |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
21-09-2023, 14:30 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
Scheiß Thema,wir haben im Momet erst paar Fenster auf der Anlage um genau das zu prüfen.
Eingestellt ist auch bereits das er bei Verbindungsverlust den letzten Stand (Auf/zu) beibehält.
Es kann ja im... |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
21-09-2023, 12:24 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
Vielen Dank- wir wollten eventuell Funk Bewgungsmelder einbinden falls so etwas passiert .
Wie eine wenn dann Regel. MK auf dann muss zwangläufig paar Sekunden später ein Bewgungsmelder anschlagen. Un... |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
21-09-2023, 09:58 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
Das ist schon klar- nur jetzt muss ich mit den Gegebenheiten leben. Der Planungsfehler ist hinreichend bekannt. |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
21-09-2023, 08:58 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlo...
Die Reed Kontakte gehen nur bis zum Aktor. Und von da an ist alles im Bus System samt Taster etc. Keine Seperate Leitung für EMA |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
21-09-2023, 07:57 |
|
|
Thema: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Beitrag: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen...
Telenot Interface KNX 400IP ggf. Nachfolger.
Aufbau der Anlage:
Die Reedkontakte sind an die Rolladenaktoren angeschlossen und liefern die Informationen an KNX System
Leider liegt nur 1 Kabel an den... |
|
TOM290784 |
Complex-Serie und Vorgänger |
21 |
1.997 |
21-09-2023, 07:21 |
|
|
Thema: [geteilt] Satel-KNX
Beitrag: RE: [geteilt] Satel-KNX
Aber warum geht der EMA der Kontakt weg ?
Im Busmonitor ist nichts zu erkennen- somit muss es an der KNX-Schnittstelle von Satel liegen. |
|
TOM290784 |
Satel |
10 |
2.556 |
13-05-2023, 10:06 |
|
|
Thema: [geteilt] Satel-KNX
Beitrag: RE: [geteilt] Satel-KNX
Ja die sind einzeln und sitzen bei den Deckeneinbaustrahlern.
Kabel vom Rolladenmotor + Reed Kontakt zum Deckeneinbaustraler.
Da beide Kabel an den Aktor und von da ans KNX System in der Verteilung. |
|
TOM290784 |
Satel |
10 |
2.556 |
20-03-2023, 14:10 |
|
|
Thema: [geteilt] Satel-KNX
Beitrag: RE: [geteilt] Satel-KNX
Die Reed Kontakte gehen nur bis zum Aktor. Und von da an ist alles im Bus System samt Taster etc. Keine Seperate Leitung für EMA |
|
TOM290784 |
Satel |
10 |
2.556 |
17-03-2023, 10:17 |
|
|
Thema: [geteilt] Satel-KNX
Beitrag: RE: [geteilt] Satel-KNX
Leider liegt nur 1 Kabel an den Fensterkontakten. Somit muss ich über den Aktor die EMA versorgen. Jemand noch einen konstruktiven Vorschlag ? |
|
TOM290784 |
Satel |
10 |
2.556 |
17-03-2023, 09:05 |
|
|
Thema: [geteilt] Satel-KNX
Beitrag: [geteilt] Satel-KNX
[Ursprünglich hier verfasst: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=17706, Ollik]
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem.
Anlage Satel Integra 128 Plus + ETHM-1 Plus+INT-KNX2+No... |
|
TOM290784 |
Satel |
10 |
2.556 |
10-02-2023, 11:26 |