Thema: Klären, bevor der Ernstfall eintritt
Beitrag: RE: Klären, bevor der Ernstfall eintritt
| Die Frage ist, was für eine Alarmanlage du hast, da die Systeme und Funktionen sehr unterschiedlich sind. |
|
Objekt907_SNF |
Technik |
16 |
367 |
12-07-2026, 13:22 |
 |
|
Thema: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control
Beitrag: RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ...
| Du musst über ein Relais, von z.B. einem Koppler, einen Steuereingang aktivieren, der dann ereignisgesteuert SST/SSL ausgelöst aktiviert. Müsste sonst mal in meinen Esser Unterlagen schauen. |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
6 |
719 |
17-06-2026, 10:41 |
 |
|
Thema: Essertronic 5002
Beitrag: RE: Essertronic 5002
| Ja, leider, mit der richtigen Errichteranleitung und gefühlt kriegt man das hin. |
|
Objekt907_SNF |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
7 |
818 |
15-06-2026, 20:29 |
 |
|
Thema: Essertronic 5002
Beitrag: RE: Essertronic 5002
| Kann auch sein, dass die Anlage aufgrund eines Netzteildefekts diese Spannung aufweist, messe mal an einem Spannungsausgang die Spannung, die auf die Kontakte/Bauteile geht, wenn die Spannung genauso ... |
|
Objekt907_SNF |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
7 |
818 |
14-06-2026, 19:33 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: RE: Schliessanlagen günstige Alternativen
| Achso, dachte ich hab das System schon beim Namen benannt, Entschuldigung :angel:
Dass die Schlüssel bei BKS selbst ordern müssen und dementsprechend nur Maße etc. durchgeben ist mir von Anfang an kl... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
16-05-2026, 12:35 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: RE: Schliessanlagen günstige Alternativen
| Ich hab das ganze als Schliessanlage geordert und so ist es auch ausgeschrieben, dass es sich um eine Sonderanfertigung handelt, die vom Händler bei BKS geordert wird, also gehe ich mal von aus, es wi... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
15-05-2026, 21:30 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: RE: Schliessanlagen günstige Alternativen
| Bin auch nicht zu 100% in der Schließanlagenthematik drinne, habe in 2022 mal eine Schulung im Bereich SimonsVoss gehabt, jedoch für teils 350-500€ pro Zylinder + Transponder - da kommt noch die Softw... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
13-05-2026, 23:42 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: RE: Schliessanlagen günstige Alternativen
| Ja, 5PHZ sind schon viel für ein EFH, aber Garagentor und ein Vorhangschloss mit PHZ, sowie 2 Schlüsselschalter machen es leider möglich. Hab mir jetzt alle Zylinder nochmal ausgemessen und mir die BK... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
13-05-2026, 16:32 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: RE: Schliessanlagen günstige Alternativen
| BKS ist mir auch ins Auge gefallen, die kostet nur ca. 200€ also preislich voll im Budget, da ich auch noch Reservezylinder in Standardgröße einplane ist das gut. Ich bestelle genug Schlüssel mit, als... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
11-05-2026, 20:55 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: RE: Schliessanlagen günstige Alternativen
| Mir geht’s auch nicht um billig, mir geht’s um preiswert, wenn ich das billigste nehmen würde, würde ich auch mich nicht grade sicher damit fühlen. Ich möchte nur nicht mehr als 200€ ausgeben eigentli... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
11-05-2026, 16:29 |
 |
|
Thema: Schliessanlagen günstige Alternativen
Beitrag: Schliessanlagen günstige Alternativen
| Hallo liebe Gemeinde,
Aufgrund des Umbaus in meinem Haus und der Vereinheitlichung der Aussentüren, wollen wir uns ein Schliesssystem zulegen.
Ganz normale Schlüssel, alles einheitliche Berechtigun... |
|
Objekt907_SNF |
wenn es nicht passt |
13 |
1.725 |
11-05-2026, 12:38 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt, Lösungsansatz haben wir ja trotzdem noch nicht gefunden. Ich denke mal, die einzige Lösung ist es mir nochmal einen Mikrofilter wie bei den ASD-535 nachzubauen. |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
05-05-2026, 20:56 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Da hängt ja ein Filter im Schalldämpfer dahinter, dahinter nochmal ein Gitter, weil sonst hör ich das Titanus im Schlafzimmer
-------------
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
04-05-2026, 17:25 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Aber an der Rückführung durch den Lüfter erscheint mir schier unmöglich, ehrlich gesagt.
Zum Glück, 23 Uhr nen Alarm kann ich bei nem Kleinkind nicht gebrauchen, das RAS hängt ja aus dem Grund im Ca... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
04-05-2026, 01:02 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Esser Artikelnr. 801604 bzw. Typenbezeichnung LF-AD-ES. Der ganz normale grob, mittel, fein. Fliegen kenne ich auch, bei der Biene war ich auch überrascht. Insektenschutzmittel weiss ich halt nicht so... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
03-05-2026, 19:14 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Am Auslass ist ja nen Plastikgitter davor. Am Luftfilterkasten kann eine vorbei am Filter, die sind ja aus Schaumstoff. |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
03-05-2026, 14:16 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Ist ein U-förmiges System, 3 Löcher pro Strang.
1. 3,5mm
2. 3,5mm
3. 4mm |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
03-05-2026, 13:47 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Hab ich tatsächlich noch nicht geschaut. Ist nur schlecht bei einem Gerät und dementsprechend einer Gruppe. Also ZGA fällt raus :D |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
03-05-2026, 13:41 |
 |
|
Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
| Hallo,
letzte Woche hatte sich in meinem RAS, das im Aussenbereich sitzt, eine Biene eingenistet. Die Biene ist anscheinend durch das Rohrsystem bis zum Detectormodul durch den Luftfilterkasten gewa... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
17 |
1.946 |
03-05-2026, 12:07 |
 |
|
Thema: Neu hier
Beitrag: RE: Neu hier
| Naja, wirklich viel Hintergrundinfos hatten wir ja auch nicht, da fragt man halt auch wie man im Kundendienst fragen würde. Ich brauche auch nicht alle Informationen durcheinander bringen und alles sc... |
|
Objekt907_SNF |
Vorstellung |
6 |
1.114 |
02-05-2026, 10:30 |
 |
|
Thema: Ringstörung bei einer IQ8-M
Beitrag: RE: Ringstörung bei einer IQ8-M
| Das ist ein spezielles Tool um Fehler im Ring bei den Teilnehmern zu analysieren, kam mit den Meldern der fehlerhaften Serie raus, geht mit dem Feldbus, also kein geheimes Tool. Kannst es halt nur bei... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
14 |
2.113 |
24-04-2026, 22:14 |
 |
|
Thema: Ringstörung bei einer IQ8-M
Beitrag: RE: Ringstörung bei einer IQ8-M
| Ich würde dann einmal alle Ring mit LoopIQ auslesen, macht am meisten Sinn, dauert halt dementsprechend aber Esser beteiligt, oder trägt sogar, sich an den Kosten. |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
14 |
2.113 |
23-04-2026, 22:22 |
 |
|
Thema: IQ8-M CPU Bypass Mode
Beitrag: RE: IQ8-M CPU Bypass Mode
| Moin, V1.28 wurde zurückgerufen wegen genau diesem Problem meines Wissens nach, meiner Meinung nach mit neuer Firmware auf 3.14.1 flashen, wenn du die dir Downloaden kannst im Downloadbereich von Hone... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
12 |
4.779 |
24-10-2025, 19:22 |
 |
|
Thema: Esser Flex
Beitrag: RE: Esser Flex
| Ja, falsch gemacht würde ich es nicht nennen, das ist bei Esser leider so. Bei Kundenanlagen haben die bei uns meistens eine Kontrollblitzleuchte, da muss dann der Betreiber den Schalter wieder umlege... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
3 |
1.393 |
28-09-2025, 19:30 |
 |
|
Thema: Esser Flex
Beitrag: RE: Esser Flex
| Die Anlage kann auf jeden Fall ganz schön durcheinander kommen und den Effekt den du beschreibst hatten wir bei einem Kunden schon, wenn die Grundreinigung machen, du darfst das nur am Schalter wieder... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
3 |
1.393 |
27-09-2025, 10:05 |
 |
|
Thema: Hilfe Identifikation FAT
Beitrag: RE: Hilfe Identifikation FAT
| Ja, grade als FAT, was nicht normativ den neuen FAT entspricht. Dann lieber nen FAT 2002 o.ä. |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
14 |
4.305 |
22-09-2025, 16:51 |
 |
|
Thema: Hilfe Identifikation FAT
Beitrag: RE: Hilfe Identifikation FAT
| Stell uns mal ein genaueres Bild ein und sag uns, was für eine Anlage du hast. |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
14 |
4.305 |
20-09-2025, 19:16 |
 |
|
Thema: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
Beitrag: RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
| Da gebe ich dir Recht, einige Sockel aus dem Jahre 2004-2005, da kamen meines Wissens nach die ersten IQ8 Quad Melder auf den Markt, auch aus den Jahren danach haben bei uns nach einem Meldertausch sc... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
9 |
3.991 |
07-09-2025, 23:32 |
 |
|
Thema: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
Beitrag: RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
| Wenn das nicht hilft, dann mal das Joker Tool von Esser dazuklemmen, dann schreibt der die Protokolle vom Ring mit, das dann zu Esser schicken und die Werten das dann i.d.R. aus. Haben so auch schon e... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
9 |
3.991 |
07-09-2025, 12:31 |
 |
|
Thema: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
Beitrag: RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
| Moin,
also, wenn die Trenner Probleme machen, folgender Lösungsansatz:
Beim Kunden, wenn ihr ankommt, Anlage auslesen(NICHTS AM RING MACHEN KEIN EINLESEN NICHTS), gucken, welche Teilnehmer auf dem R... |
|
Objekt907_SNF |
Brandmeldeanlagen |
9 |
3.991 |
05-09-2025, 20:13 |