  Thema: Akkutest löst Störung aus
Beitrag: RE: Akkutest löst Störung aus

Man kann bei der Zentrale auch einfach die Auswertung der normalen Störungsanschlüsse in der Programmierung deaktivieren, wenn man die Zustandsauswertungen des Netzteils im Bus Betrieb nutzen will. Un...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 1.005 05-07-2026, 09:21
  Thema: Extern scharf mit Hund
Beitrag: RE: Extern scharf mit Hund

Keep it simple und bauen einfach einen Schalter mit einer ordentlichen Kontroll LED neben die Tür, dann kann der Kunde beim rausgehen direkt sehen, ob er den Hundemodus aktiviert hat. Das ganze dann n...
Feuermelder Hiplex 8 810 05-07-2026, 09:13
  Thema: Akkutest löst Störung aus
Beitrag: RE: Akkutest löst Störung aus

Programmier den zyklischen Akkutest einfach auf 0. Das Problem haben hier sogut wie alle Anlagen mit den Netzteilen, das ist wieder so ein Honeywellding, was man wissen muss, genauso wie das man die...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 1.005 23-06-2026, 13:39
  Thema: Wassermelder an MS232
Beitrag: RE: Wassermelder an MS232

Der WM5 schließt nichts kurz, der hat den Öffner zwischen weiss/grün.:D Braun/gelb ist im Prinzip wie der Z beim MK. Der benötigt aber trotzdem die Linienspannung an weiss und den Ground an braun.
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 6 786 15-06-2026, 19:24
  Thema: Wassermelder an MS232
Beitrag: RE: Wassermelder an MS232

So ganz verstehe ich nicht, was du möchtest, aber der Wassermelder verhält sich wie ein MK, ist in Ruhe also geschlossen. Die Schaltbilder sind ja auch in der Anleitung vorhanden. Ich kann dir nur au...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 6 786 14-06-2026, 10:44
  Thema: Überwachung von Zwischendecken
Beitrag: RE: Überwachung von Zwischendecken

Moin, ich muss das Thema grade mal wieder hochkramen, da ich hier einen Fall hab, wo grade das für und wieder diskutiert wird. Ich erfülle problemlos die Ausnahmen aus der 0833-2. Allerdings kommt m...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 11 14.504 08-06-2026, 21:10
  Thema: JA-80 2G Abschaltung - externes Wählgerät
Beitrag: RE: JA-80 2G Abschaltung - externes Wählgerät

vodafone Telefonica
Feuermelder Module / Baugruppen der Zentrale 19 1.921 03-06-2026, 15:27
  Thema: JA-80 2G Abschaltung - externes Wählgerät
Beitrag: RE: JA-80 2G Abschaltung - externes Wählgerät

O2 hat grade 2028 in den Raum geworfen und Vodafone auch. Bei Vodafone sollen nur "kritische IoT Anwendungen" bis 2030 unterstützt werden. Wobei wir jetzt schon an einigen Standorten mit Vodafone Prob...
Feuermelder Module / Baugruppen der Zentrale 19 1.921 03-06-2026, 09:17
  Thema: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
Beitrag: RE: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Dra...

Nö, früher war im Genius Plus nur eine 3,6V Lithium Batterie und im Plus X ist eine zweite 3,6V Lithium Batterie welche das Funkmodul versorgt. Die App zeigt auch schön an, welche der Batterien leer ...
Feuermelder Brandmeldetechnik / Brandschutz 16 2.169 01-06-2026, 19:24
  Thema: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
Beitrag: RE: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Dra...

Die funkvernetzbaren Genius Melder Plus X haben eine zweite Batterie nur für das Funkmodul. Zum Anschluss an eine EMA benötigt man dann noch den blauen Handtaster und der benötigt tatsächlich eine e...
Feuermelder Brandmeldetechnik / Brandschutz 16 2.169 31-05-2026, 10:05
  Thema: Ajax Rex2 über einen entfernten Standort in den HUB integrieren
Beitrag: RE: Ajax Rex2 über einen entfernten Standort in de...

Moin, aber hast du bei diesem Konstrukt nicht jedes mal eine Störung/Alarmauslösung, wenn das Internet mal kurz weg ist?
Feuermelder Ajax 7 920 24-05-2026, 11:53
  Thema: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
Beitrag: RE: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Dra...

Und sie erfüllen die Norm für Heimrauchmelder, im Gegensatz zu den vorhandenen Rauchmeldern, welche bei Honeywell letztendlich nur technische Melder sind.
Feuermelder Brandmeldetechnik / Brandschutz 16 2.169 21-05-2026, 16:56
  Thema: Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90
Beitrag: RE: Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschal...

(04-05-2026 19:04)Techniker schrieb:  Ist die Funktion Rechtsdrehung Zylinder scharf und erneute Rechtsdrehung unscharf? Oder muss ich den zweiten Mikroschalter benutzen? (Der links unten noch...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 7 1.171 04-05-2026, 21:16
  Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen

Im Schalldämpfer ist doch aber nur so ein Eierkartonschaumstoff reingewickelt wo die Luft in der Mitte frei durchströmt, oder?
Feuermelder Brandmeldetechnik / Brandschutz 17 1.955 04-05-2026, 18:54
  Thema: Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90
Beitrag: RE: Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschal...

Hast du in Winfem die Schalteinrichtung passend von Schloss auf Bedienfeld geändert?
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 7 1.171 04-05-2026, 18:53
  Thema: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Beitrag: RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen

Ich hatte im Wagner auch schon ne Spinne, die im Detektormodul ein Netz gebaut hatte, die muss sich auch über die Abluft reingeschlichen haben. Eventuell hilft es, hier nochmal einen Filter hinterzuse...
Feuermelder Brandmeldetechnik / Brandschutz 17 1.955 04-05-2026, 09:13
  Thema: Ausfall der CD3404VDS suche nach Fehler oder Alternanive
Beitrag: RE: Ausfall der CD3404VDS suche nach Fehler oder A...

(26-04-2026 13:31)Fraggel schrieb:  Jetzt alles abzuschreiben und durch eine (technisch schlechtere) Funk-Lösung zu ersetzen finde ich persönlich unseriös und Geldschneiderei. Woraus schließt d...
Feuermelder Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 14 1.750 26-04-2026, 18:27
  Thema: Kann Türöffner nicht mit Intercom ansteuern
Beitrag: RE: Kann Türöffner nicht mit Intercom ansteuern

Teste doch mal das andere Adernpäärchen, wenns das gleiche Verhalten ist, ist die Leitung einfach zu lang. Hast du testweise mal beide Paare parallel geschaltet? 100m ist schon relativ lang.
Feuermelder Zutrittskontrolle 8 1.377 26-04-2026, 09:52
  Thema: Kann Türöffner nicht mit Intercom ansteuern
Beitrag: RE: Kann Türöffner nicht mit Intercom ansteuern

Bricht die Spannung vielleicht anfangs kurz ein, weil der Türöffner zu viel Strom zieht und öffnet deshalb nicht? Hatte grade ein ähnliches Verhalten, wo der Türöffner mal geschaltet hat und mal nicht...
Feuermelder Zutrittskontrolle 8 1.377 25-04-2026, 23:18
  Thema: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung
Beitrag: RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung

Ja das passt.
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 4 794 24-04-2026, 19:28
  Thema: Ringstörung bei einer IQ8-M
Beitrag: RE: Ringstörung bei einer IQ8-M

Was ist LoopIQ? Wieder ein geheimes Tool von Esser? Ich kenn nur den Joker für die 8000er Reihe und danach kam der Riddler, den Esser nicht rausrückt.
Feuermelder Brandmeldeanlagen 14 2.120 24-04-2026, 17:48
  Thema: MB 12 Uhrenbaustein leer/ macht Störung
Beitrag: RE: MB 12 Uhrenbaustein leer/ macht Störung

Programmier ein Makro mit der Funktion "Störung übergehen", z.B. mit Code als Auslösekriterium, dann kannst du danach trotz Störung scharfschalten.
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 1 505 24-04-2026, 17:45
  Thema: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung
Beitrag: RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung

(24-04-2026 17:25)Techniker schrieb:  Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1 Makro Auslösung Verknüpfung 1 (Makro bei steigendes und fallendes Flanke) Makrofunktion Hauptbereich 2 extern uns...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 4 794 24-04-2026, 17:43
  Thema: BUS-1 Rauchmelder von Telenot an MB-Zentrale kompatibel?
Beitrag: RE: BUS-1 Rauchmelder von Telenot an MB-Zentrale k...

(19-04-2026 11:32)Fraggel schrieb:   (19-04-2026 09:45)Feuermelder schrieb:  Die Telenot BUS Rauchwarnmelder übertragen keine Störung an die Zentrale, sondern signalisieren diese nur vor Or...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 9 1.598 19-04-2026, 13:05
  Thema: BUS-1 Rauchmelder von Telenot an MB-Zentrale kompatibel?
Beitrag: RE: BUS-1 Rauchmelder von Telenot an MB-Zentrale k...

Die Telenot BUS Rauchwarnmelder übertragen keine Störung an die Zentrale, sondern signalisieren diese nur vor Ort am Melder. Übertragen wird nur Alarm und Sabotage und in die andere Richtung die Auslö...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 9 1.598 19-04-2026, 09:45
  Thema: BUS-1 Rauchmelder von Telenot an MB-Zentrale kompatibel?
Beitrag: RE: BUS-1 Rauchmelder von Telenot an MB-Zentrale k...

Da der Bus 1 nur 4 Zustände kennt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Den Teilnehmertyp legst du ja selber fest. Zur Not machst du 2 1MG Module draus.
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 9 1.598 18-04-2026, 12:29
  Thema: IQ8 Sommer-/Winterzeit
Beitrag: RE: IQ8 Sommer-/Winterzeit

So, ich hab nochmal gewühlt und die FlexES soll tatsächlich zwischen Sommer und Winterzeit umschalten, man muss dafür nur die richtige Zeitzone auswählen. Wählt man keine, dann ändert sich die Uhrzeit...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 4 1.102 13-04-2026, 18:43
  Thema: IQ8 Sommer-/Winterzeit
Beitrag: RE: IQ8 Sommer-/Winterzeit

Magst du dann auch verraten, wo? Die KI von Google fantasiert sich hier auch was zu dem Thema zusammen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe ist ein nachgeschaltetes Managementsystem, wie z.B. Win...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 4 1.102 12-04-2026, 10:57
  Thema: Ringstörung bei einer IQ8-M
Beitrag: RE: Ringstörung bei einer IQ8-M

Theoretisch kannst du auch einfach die B Klemme abziehen und gucken was alles auf Komstörung geht. Setzt natürlich immer voraus, daß der Fehler noch ansteht. Wenn du einen Kurzschluss hast, dann zeig...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 14 2.120 11-04-2026, 18:13
  Thema: Ringstörung bei einer IQ8-M
Beitrag: RE: Ringstörung bei einer IQ8-M

Naja, du brauchst schon den Ring mit einem Teilnehmer vor dem Stich und einem dahinter. Ich hab da einfach jeweils ein alte TAL Modul davorgeklemmt. Ist halt etwas Programmierarbeit.
Feuermelder Brandmeldeanlagen 14 2.120 11-04-2026, 11:58