Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelös...

Hallo, kurze Grundsatzfrage: sind in einer IQ8 Control, die mit esserbus-Plus-Modulen bestückt ist (und in der auch entsprechend das Netzteil auf 42 V Ringleitungsspannung eingestellt ist) auch Mikro...
Jaguar Brandmeldeanlagen 10 9.436 31-01-2019, 15:42
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Routine macht Sinn - und wird auch von VdS explizit gefordert, da der Übertragungsweg von S1 bis S4 komplett durchgespielt wird. Die SIM-Karte des Zweitwegs wird aus irgendeinem Grund gesperrt und ste...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 08-08-2018, 22:37
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Klasse, danke für die Info! Was sind denn die aktuellsten Versionen von WINFEM Advanced und IQ PanelControl? Sind in diesen Versionen die Änderungen schon enthalten?
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 20-07-2018, 19:26
  Thema: Maßnahmen der NSL bei Störung des Übertragungsweges
Beitrag: RE: Maßnahmen der NSL bei Störung des Übertragungs...

Danke, das bringt Licht ins Dunkel :) Wären dann folgende Maßnahmen Normkonform und im Großen und Ganzen stimmig? Primärweg ausgefallen, Ersatzweg ungestört: 20 Minuten warten, dann Betreiber inform...
Jaguar Wachdienste 3 8.301 29-05-2018, 19:50
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Mit meiner NSL hab ich eine, ich meine recht elegante, Lösung für DP4 gefunden: Die NSL bietet dabei drei Ports an: Port 1000 = Port für Primärweg Port 2000 = Port für Ersatzweg Port 3000 = Port für ...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 29-05-2018, 19:38
  Thema: Maßnahmen der NSL bei Störung des Übertragungsweges
Beitrag: Maßnahmen der NSL bei Störung des Übertragungswege...

Hallo, nach den einschlägigen Normen (VdS 2311, VdS 2471-S1, DIN EN 50518) muss bei DP4-Aufschaltung auf eine NSL ...eine Störung des primären Übertragungsweges innerhalb von 90 Sekunden "erkannt und...
Jaguar Wachdienste 3 8.301 28-05-2018, 15:53
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Wow, danke für die Konfiguration! Ich bin platt. So viel Hilfsbereitschaft hätte ich nicht erwartet. Deine Konfiguration macht es tatsächlich klarer. Ich fasse deine Konfiguration mal wie folgt zusam...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 28-05-2018, 15:27
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Zur Erklärung: Ziel ist die Ausführung als DP4 mit Primärweg (Ethernet) stehend und Ersatzweg (GPRS), welcher bei Ausfall des Primärweges stehend aufgebaut werden soll. Bei ungestörtem Primärweg soll...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 27-05-2018, 20:33
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

(25-05-2018 21:10)5624 schrieb:  Ich lege immer drei AWF an, Ethernet und GPRS, nur Ethernet, nur GPRS. In der Routine legst du als erste AWF "nur Ethernet" an und in der Ausfallerweiterung nur ...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 26-05-2018, 21:56
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Ich muss hier präzisieren: es wird auch bei meiner NSL über den Port zwischen Primär- und Ersatzweg unterschieden, allerdings kann laut einem Mitarbeiter die Leitstellensoftware nur auswerten, dass ei...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 25-05-2018, 19:29
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP

Kann denn die NSL differenzieren, über welchen Weg die Rufe angekommen sind? Meine NSL (immerhin eine nach DIN EN 50518 zertifizierte NSL) tut das nicht und kann das nach eigenen Angaben auch nicht.
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 25-05-2018, 18:01
  Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: MB-Secure und Routineruf über IP

Hallo, mir ist nicht ganz klar, wie die MB Secure einen Routineruf abwickelt. VdS schreibt ja eine Routinemeldung mindestens alle 25 h für den Erstweg UND den Zweitweg vor. Wenn man nun bei einer A...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 11.381 25-05-2018, 17:33
  Thema: Tresor als Überfallmelder
Beitrag: RE: Tresor als Überfallmelder

Keine schlechte Idee! Was muss man beim Einbau von Magnetkontakten als Öffnungskontakt in einer Tresortüre beachten? Macht das umgebende Metall Probleme?
Jaguar Planung 12 7.338 14-03-2018, 18:51
  Thema: Tresor als Überfallmelder
Beitrag: RE: Tresor als Überfallmelder

(04-03-2018 16:11)5624 schrieb:  Meiner Meinung nach ist die Idee sinnlos, da man mit einer Waffe am Körper in den wenigsten Fällen daran denkt, zum Überfalltresor zu gehen. Mit Überfalltastern ...
Jaguar Planung 12 7.338 04-03-2018, 18:33
  Thema: Tresor als Überfallmelder
Beitrag: Tresor als Überfallmelder

Hallo zusammen, habe eine drahtgebundene professionelle EMA hier in einem Einfamilienhaus. Lückenlose Außenhautsicherung, Bewegungsmelder, redundante Anbindung an NSL, im Haus strategisch verteilte Ü...
Jaguar Planung 12 7.338 04-03-2018, 15:29
  Thema: Mehrere ViewGuards in einem Raum
Beitrag: RE: Mehrere ViewGuards in einem Raum

Alles klar, danke :-)
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 3.444 09-11-2017, 08:50
  Thema: Mehrere ViewGuards in einem Raum
Beitrag: Mehrere ViewGuards in einem Raum

Kurze Frage: Können mehrere Honeywell ViewGuard DUAL-Bewegungsmelder in einem Raum eingesetzt werden, so dass sich die Überwachungsbereiche überlappen bzw. die Bewegungsmelder evtl. sogar gegenüber mo...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 3.444 07-11-2017, 20:31
  Thema: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
Beitrag: RE: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktiv...

Oh, ich meinte nicht den Signalisierungsausgang, sondern folgende Funktion: Nach VdS ist es erlaubt, auf die Auslösung der Extern-Signalgeber zu verzichten, wenn innerhalb von 240 Sekunden die Alarmme...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 4 3.518 07-11-2017, 20:23
  Thema: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
Beitrag: RE: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktiv...

Weil ich gerne die Signalisierungsfunktion (also das Ansteuern der Extern-Signalgeber, falls die Alarmmeldung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit von der Alarmempfangsstelle quittiert wird) nutzen m...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 4 3.518 01-11-2017, 20:34
  Thema: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
Beitrag: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivieru...

Hallo, mein erstes Posting hier :D Ich mache gerade meine ersten Schritte mit einer MB-Secure. Wenn man von einer MB-Classic kommt, ist das zwar schon eine Umstellung, aber wenn man das Bedienkonzep...
Jaguar Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 4 3.518 30-10-2017, 17:42